关于锅炉房换热二次侧一个配水罐作用的问题
eyuxiong
eyuxiong Lv.8
2012年03月05日 17:36:52
来自于采暖供热
只看楼主

工程为18.6高的三星级酒店,图为锅炉房图纸,锅炉出水通过板换热器后供给各房间淋浴用。一张平面图,一张原理图,平面图虚框框(3)就是原理图里面那套东西,请问原理图左下角那个配水罐的作用。PS:锅炉出水可以不通过换热,直接供给暖气片用嘛?小弟第一次做锅炉房,请指教。

原理图.jpg 平面图.jpg
2012年03月05日 20:02:21
2楼
是否定压罐呀?
回复
eyuxiong
2012年03月06日 09:23:45
3楼
不是定压的哦~没说这个干吗的。
回复
牛广人
2012年03月06日 17:12:57
4楼
对不起,你的平面图和原理图好像没有什么关系。
回复
牛广人
2012年03月06日 17:22:44
5楼
1.可能是一个气囊储水罐。
2.如果供暖可以不通过换热器,直接用,但要控制好温度和水压(要看系统的水压是否是在锅炉的承压范围以内)。
回复
hongliu20032001
2012年03月08日 09:14:24
6楼
这就是一个膨胀罐,在一定的范围内平衡维持水压的。
回复
hongliu20032001
2012年03月08日 09:16:20
7楼
临时停电就有用了
回复
hnxiongwu2976
2012年03月08日 16:31:30
8楼
就是个膨胀罐,请参见《给水排水全国民用建筑工程技术措施》第205页就很清楚了。
回复
lizhenghua2004
2012年03月09日 10:03:45
9楼
膨胀罐是在回水管上,这个罐子是在供水管上,按设计者的意图来看,应该是个储水罐,当供水管缺水时,回水管的阀门开启,但是中间有一部分还是不能及时不上水,就用这个储水罐代替
回复
xigualiushui
2012年03月09日 11:16:00
10楼
你确定是二次侧回水管上加的这个水罐吗?如果是的话他就不是膨胀罐,似乎是个保温水箱……就像楼上有位说的停电了或者小时热水量不够用的话需要提前加热储存热水的。不过还是感觉你的图稍微有点问题啊,呵呵。希望帮到你啊。再有就是如果直接用锅炉采暖的话一定要做好锅炉温度压力的控制,不然烫了冷了的,加套换热机组的作用就是把锅炉的水交换到合适的温度,对于换热机组来说控制温度很简单,呵呵。最好还是加上换热机组,会方便很多的
回复
dzf1999
2012年03月11日 10:15:56
11楼
那个罐应该是隔膜式膨胀水罐,不过加在供水管上管道压力大,隔膜易被打爆。
锅炉可以直供散热器采暖,但就钢制燃气锅炉而言,不宜直供散热器采暖,因直供采暖时在现实中供回水温度烧不到95-70或80-60,温度的降低势必引起锅炉内部大量冷凝水产生而锈蚀锅炉,影响锅炉的使用寿命,一般钢制燃气热水锅炉供暖全配板式换热器二次换热后供暖。
回复

相关推荐