高压断路器短路开断电流值与高压柜主母线的标准配置
y2015
y2015 Lv.2
2006年09月26日 23:08:39
来自于断路器
只看楼主

近日看《安徽建筑》2006年第三期,发现第5页的文章“高压断路器、电流互感器、母线、电缆短路电流(动、热稳定)校验公式” (作者 王永华 )是一篇很有参考价值的好文章,但第5页左侧有一句话:“下表格为高压断路器额定短路开断电流值与高压柜主母线的标准配置”,可是找遍全篇文章也没有找到这个表格。不知是不是漏印了?各位前辈能否告知高压断路器额定短路开断电流值与高压柜主母线的配置原则。谢谢!

近日看《安徽建筑》2006年第三期,发现第5页的文章“高压断路器、电流互感器、母线、电缆短路电流(动、热稳定)校验公式” (作者 王永华 )是一篇很有参考价值的好文章,但第5页左侧有一句话:“下表格为高压断路器额定短路开断电流值与高压柜主母线的标准配置”,可是找遍全篇文章也没有找到这个表格。不知是不是漏印了?各位前辈能否告知高压断路器额定短路开断电流值与高压柜主母线的配置原则。谢谢!
免费打赏
y2011
2006年09月27日 14:53:08
2楼
请高人指教!
回复
langzi168
2007年04月13日 11:50:20
3楼
根据额定开断电流来确定导体的截面:S=I/a根号下T/温升.I为额定开断电流,a为材质系数(铜为13,铝为8.5),T为额定短路持续时间,温升(对裸露导体一般取180K,时间超过2S小于5S时,温升取250).接地母排按系统短时耐受电流的86.5%选取,当相线截面大于800时,PE去S/2
回复
h.haipeng
2007年04月14日 10:04:51
4楼
请问楼上的:
1。是否适用于10kV高压柜的主母线与分支母线的计算?
2。温升中的时间是否指额定短路持续时间?
谢谢您的支持
回复