400KVA变压器,要用多大开关,.跟电容
z52415831
z52415831 Lv.3
2012年03月05日 14:07:01
来自于变压器
只看楼主

进线柜用DW15,要多大的,.?电容柜的电容分10组用多大的.?

进线柜用DW15,要多大的,.?
电容柜的电容分10组用多大的.?
免费打赏
陈绪功
2012年03月06日 09:04:44
2楼
开关选630A的,电容选BZMJ0.45-15/3的
回复
丘丹
2012年03月06日 10:15:20
3楼
我也不是高手,我的冰箱插座用的也250V16A的,是不是不对呢,设计院审图倒没提这个
回复
doubleheart
2012年03月06日 10:49:44
4楼
电容选BZMJ0.45-15/3的

=================

15*10=150

正常按变压器的30%算, 400*30%=120, 所以150是不是补多了.....
回复
梁栋永
2012年03月06日 11:07:27
5楼
主开关选用DW15-1000A,整定800A,因DW15开关主有630和1000A之间选择,选用630A就小了一点,供电局验收也不通过,。
电容选BZMJ0.45-15/3的

=================

15*10=150

正常按变压器的30%算, 400*30%=120, 所以150是不是补多了.....
回复

相关推荐