丙类厂房在什么情况下要设自动喷淋系统?是考虑单层面积还是其它的呢?

丙类厂房在什么情况下要设自动喷淋系统?是考虑单层面积还是其它的呢?
免费打赏
alantam
2004年02月20日 22:22:42
2楼
具体根据厂房的生产类别及危险性质,厂房是否需设自动喷淋系统根据“低规”的第8.7.1条:下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:

一、等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积超过1500m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;