给水管道的设计秒流量之 “单列计算”如何理解
zljun
zljun Lv.7
2012年03月04日 00:34:48
只看楼主

宿舍( III 、 IV 类 )、工业企业的生活间 、公共浴室、职工食堂或营业餐馆的厨房、体育场馆、剧院、普通理化实验室等建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下式计算: q g= ∑ q o N o b (3.6.6) 式中: q g ——计算管段的给水设计秒流量( L/s ); q o ——同类型的一个卫生器具给水额定流量( L/s ); N o ——同类型卫生器具数;

宿舍( III 、 IV 类 )、工业企业的生活间 、公共浴室、职工食堂或营业餐馆的厨房、体育场馆、剧院、普通理化实验室等建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下式计算:



q g= ∑ q o N o b (3.6.6)



式中: q g ——计算管段的给水设计秒流量( L/s );

q o ——同类型的一个卫生器具给水额定流量( L/s );

N o ——同类型卫生器具数;

b ——卫生器具的同时给水百分数,按本规范表 3.6.6 -1 ~表 3.6.6-3 采用。

注 : 1 如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生 器具给水额定流量作为设计秒流量;

2 大便器自闭式冲洗阀应单列计算 , 当单列计算值小于 1.2L /s 时 , 以 1.2L /s 计; 大于 1.2L /s 时,以计算值计。



2 大便器自闭式冲洗阀应单列计算————————————这句话不完整,不准确,没有说清楚,请问应该如何单列计算
免费打赏
sjj515
2013年09月16日 14:39:55
12楼
谢谢楼主分享
回复
myth0509
2013年11月19日 11:34:29
13楼
二楼正解,支持
回复
sxztry
2016年12月07日 15:51:45
14楼
实验室的秒流量该怎么计算,是所有后试验用水设备叠加吗?
回复
建排小标兵
2017年11月10日 15:46:09
15楼
我也觉得规范理解不了,在该管段有自闭式冲洗阀的用水器具时,最大卫生器具给水额定流量肯定就是自闭式冲洗阀啊,第二条又说把他单列出来,那单列出来的话,计算管段上算不算自闭式冲洗阀呢,再加回去的话,第一句话又没有个前提,很模糊,不能理解
回复
cof1599190110111
2020年09月19日 06:58:45
16楼
茅塞顿开
回复