宿舍( III 、 IV 类 )、工业企业的生活间 、公共浴室、职工食堂或营业餐馆的厨房、体育场馆、剧院、普通理化实验室等建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下式计算: q g= ∑ q o N o b (3.6.6) 式中: q g ——计算管段的给水设计秒流量( L/s ); q o ——同类型的一个卫生器具给水额定流量( L/s ); N o ——同类型卫生器具数;
宿舍( III 、 IV 类 )、工业企业的生活间 、公共浴室、职工食堂或营业餐馆的厨房、体育场馆、剧院、普通理化实验室等建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下式计算:
q g= ∑ q o N o b (3.6.6)
式中: q g ——计算管段的给水设计秒流量( L/s );
q o ——同类型的一个卫生器具给水额定流量( L/s );
N o ——同类型卫生器具数;
b ——卫生器具的同时给水百分数,按本规范表 3.6.6 -1 ~表 3.6.6-3 采用。
注 : 1 如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生 器具给水额定流量作为设计秒流量;
2 大便器自闭式冲洗阀应单列计算 , 当单列计算值小于 1.2L /s 时 , 以 1.2L /s 计; 大于 1.2L /s 时,以计算值计。
2 大便器自闭式冲洗阀应单列计算————————————这句话不完整,不准确,没有说清楚,请问应该如何单列计算
2楼
仅考虑大便器自闭式冲洗阀的数量按公式计算作为数值1;
其余卫生洁具统一计算作为数值;
将数值1+数值2作为总设计秒流量。
简单说法就是大便器自闭式冲洗阀按公式计算一次,其余卫生洁具按公式再计算一次,两次计算数值相加的总设计秒流量。
回复
3楼
这个真的是不太懂!
回复
4楼
回复
5楼
;呵呵呵呵!!需要多学习学习!!!
回复
6楼
一楼的很强,这个问题我从来没注意到过,计算大便器都是直接算的
回复
7楼
学习!谢谢楼主
回复
8楼
回复
9楼
lizaiyuzhangyan 发表于 2012-3-5 10:56 仅考虑大便器自闭式冲洗阀的数量按公式计算作为数值1;其余卫生洁具统一计算作为数值;将数值1+数值2作 …这样不就跟直接代公式一样了吗~那公式本来就是要不同用水器具加起来的
回复
10楼
julysue 发表于 2013-8-1 16:30 这样不就跟直接代公式一样了吗~那公式本来就是要不同用水器具加起来的应为大便自闭冲洗阀的取值有两种情况,当按公式计算出的数值小于1.2L/s时以1.2L/s计,也就是说取值不得小于1.2L/s;当大于1.2L/s时,取计算所得数值。所以要单独列出来计算,然后判断情况,决定取值,然后再加到其他器具的计算秒流量里去。明白否?
回复
11楼
建议在规范条例说明加入此项说明,同意的水友们,顶一下:)