为什么后浇带留在跨中1/3的位置?
jiegouxiaosheng
2012年03月03日 23:27:49
只看楼主

为什么后浇带留在跨中1/3的位置?

为什么后浇带留在跨中1/3的位置?
免费打赏
seuzzf
2012年03月05日 19:26:59
22楼
避开受力不利位置!!!
回复
superjie007
2012年03月05日 21:51:42
23楼
设置后浇带位置是结构薄弱环节,因此根据结构内力图(弯矩和剪力),我们折中选择在跨中的1\3位置处来设置。此处弯矩和剪力都比较小。
回复
g0812112002
2012年03月05日 22:22:29
24楼
学习了,谢谢
回复
adihb
2012年03月06日 00:04:27
25楼
顶一下。呵呵,教科书上有说明
回复
路老板
2012年03月06日 08:12:53
26楼
1 后浇带留在跨中1/3的位置,是剪力和弯矩和剪力比较小的位置,2 如果此处比较困难可以左右移点距离也可以,3后浇带浇筑混凝土时要保证强度
回复
逍遥鹏
2012年03月06日 08:27:44
27楼
大家就约定俗成的选择了它
回复
wangxiang_anqing
2012年03月06日 08:35:02
28楼
继续土木币!为什么有的东西这么贵。。。
回复
lyd1025
2012年03月06日 08:51:51
29楼
回复
倚楼听风雨
2012年03月06日 09:08:04
30楼

赞同
回复
ky12021101
2012年03月06日 09:09:03
31楼
这个可以从梁的弯矩包络图上得到答案···个人觉得应该是在跨中三分之一处,原因有二,1、后浇带二次浇注的混凝土毕竟和一次浇注的混凝土不是一个整体,所以抗剪不如一次浇注的混凝土,所以不应该设置在靠近支座三分之一处!2、虽然跨中的弯矩最大,但是混凝土是受压的,再加上是使用的膨胀混凝土做后浇,对结构应该是有利的。终上所述,我认为是设置在跨中三分之一处!
回复

相关推荐