为什么后浇带留在跨中1/3的位置?
jiegouxiaosheng
2012年03月03日 23:27:49
只看楼主

为什么后浇带留在跨中1/3的位置?

为什么后浇带留在跨中1/3的位置?
免费打赏
ewor114130607
2012年03月05日 14:17:00
12楼
又学到了点东西!
回复
lxblijia
2012年03月05日 14:23:00
13楼
受教了,哈哈~~
回复
zhg19870613
2012年03月05日 14:35:58
14楼
因为跨中附近的剪力比较小,所以设在1/3处
回复
sunnycowboy
2012年03月05日 15:33:59
15楼
跨中三分之一处是剪力最小的地方,所以后浇带都留在这个位置
回复
cgc2010
2012年03月05日 15:52:38
16楼
因为混凝土施工缝对抗剪非常不利,所以要设置在受剪力小的地方,不光是后浇带,还有一般楼板的施工缝,楼梯踏步等
回复
sunfaces
2012年03月05日 16:17:16
17楼
因为这里是剪力最小的位置
回复
luoxiaxiao
2012年03月05日 16:54:01
18楼
哦,原来是这样啊!来学习了。。。。。。
回复
zhayanzu-22
2012年03月05日 17:18:06
19楼
根据规范的规定,施工缝以及后浇带宜设在结构受力最小的部位。对于梁板结构,因为跨度1/3处,理论上是结构受力最小的部位,所以将后浇带或施工缝设置在这里是合理的选在之一
回复
007007zxl
2012年03月05日 17:20:56
20楼
回复
lmailsx
2012年03月05日 18:38:17
21楼
因为跨中附近的剪力比较小,所以设在1/3处。
回复

相关推荐