钻探基础深度到40M还是强风化如何处理?
lingshouding
2012年03月03日 19:09:15
来自于建筑施工
只看楼主

【急】十二层楼房.基础采用冲孔桩设计.二.四.五.桩台面标高是-1.000m,桩长是8.000m,单桩承载力是2512.0KN,砼标号是C35,桩身是800m,桩芯配纵筋是15B14,加劲箍B12@100,螺旋箍A8@200。现在施工现场钻探40m还没有到微风化石,0-8m为粘土,8-14m为中风化石或强风化石,14-25m为中风化,25-40m为强风化,请教高手有何高见解决对冲孔桩没有到微风化石这一难题采取什么施工方案。谢谢!

【急】十二层楼房.基础采用冲孔桩设计.二.四.五.桩台面标高是-1.000m,桩长是8.000m,单桩承载力是2512.0KN,砼标号是C35,桩身是800m,桩芯配纵筋是15B14,加劲箍B12@100,螺旋箍A8@200。现在施工现场钻探40m还没有到微风化石,0-8m为粘土,8-14m为中风化石或强风化石,14-25m为中风化,25-40m为强风化,请教高手有何高见解决对冲孔桩没有到微风化石这一难题采取什么施工方案。谢谢!

图像141.jpg

免费打赏
gg6101
2012年03月05日 22:51:20
12楼
学习啦
回复
hbts_bzz
2012年03月06日 11:30:58
13楼
需要计算后决定呀,还可以做受力实验
回复
lizhijun1974
2012年03月06日 12:01:45
14楼
没有别的办法,只有继续往下钻,到持力层以下50cm才行。
回复
fcku123
2012年03月06日 13:25:36
15楼
回复
建筑精灵
2012年03月06日 14:18:27
16楼
经典的工程师思维的想法思维能力真的很强。
回复
jiangxiaoqi1234
2012年03月06日 16:08:28
17楼
楼主难道是第一次做桩基施工?12层的房子桩基持力层选在微风化岩石?其中还要穿过11米厚的中风化岩石,有没有想过这有多大的难度啊?玩笑真的开大了。楼主赶快去找结构设计人吧,是不是结构设计人笔误写错了,别光闷着头钻孔,况且这种情况你在论坛里是找不到你要的结果的。。
回复
miaotian001
2012年03月06日 19:14:16
18楼
将钻探给设计单位,让设计单位出变更通知。
回复
homelucky123
2012年03月06日 20:27:34
19楼
先看看原来设计师端承桩还是什么桩吧
如果是端承桩可以和设计单位沟通下能不能改成摩擦桩
因为这个问题我以前工地遇到工
呵呵
一根桩打了50多米都没到微风化岩,最后改成摩擦桩OK了
回复
fcscad
2012年03月06日 21:55:46
20楼
没见过,来学习,高手在哪里?
回复
et12342012
2012年03月06日 22:50:09
21楼
根据钻探结果,让设计院重新设计,考虑改端承桩为摩擦桩,或改桩基为筏板基础。