建筑面积为4000平方米,一二层为门市,三层-六层为住宅,共六层。请问这样的建筑消火栓要如何设置呢? 我以前都是将消火栓设置在休息平台上,层层设置。

建筑面积为4000平方米,一二层为门市,三层-六层为住宅,共六层。请问这样的建筑消火栓要如何设置呢? 我以前都是将消火栓设置在休息平台上,层层设置。
免费打赏
liangfp
2004年02月19日 10:11:28
2楼
将消火栓设置在休息平台上没有问题,一二层按放火分区和有关规范设计。
回复
2003_water
2004年02月19日 10:29:30
3楼
但是我们这消防部门的说法有时候也会自相矛盾,一说只要一二层设消火栓就可以了,一说要层层设
回复
liangfp
2004年02月19日 10:33:34
4楼
要每层都设
回复
wyw1860
2004年02月19日 10:50:33
5楼
每层都有设
建筑是一个整体
回复
2003_water
2004年02月19日 11:17:16
6楼
那如果只有一层是门市的,二-六层为住宅呢?
按规范七层以下的单元式住宅可是不要设消火栓的。
一层的门市有防火墙分隔,每间面积不超过280平
回复
liangfp
2004年02月19日 11:24:06
7楼
按建规:第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
必须加消火栓。

回复
bird_passage
2004年02月19日 11:38:58
8楼
每层都设 详见8.6.1 可设置在休息平台上
回复
xr-sz
2004年02月19日 12:10:56
9楼
是商住,一般这种情况采用《建规》表8.5.2 其他建筑≥6层或体积≥10000M3,用水量:15l/s。
回复
xr-sz
2004年02月19日 12:13:45
10楼
我认为每层都要设,住宅设在平台没问题。
回复
zln
2004年02月19日 13:40:27
11楼
要考虑休息平台消火栓的位置,一般结构在此有梁!