问两个有关发电厂的供配电问题?
blade_longqc
2012年03月02日 09:35:33
只看楼主

问2个问题:1.我们设计的一个燃气轮机的50MW的发电厂,采用TN-C系统,我看了主设的0.4kV配电系统图(厂用电),到电机的全是3芯电缆,电机保护接地是在现场直接将外壳通过扁钢与厂区接地干线连接,这种做法是否可行?(主设说是DL/T 5153-2002 中4.2.2要求低压用三相三线制)2.为什么主厂房的防雷引下线只和基础接地网连接,不能和厂房(地坪层以上)的接地线连接(厂房的接地线是和基础接地网连接了),而是设置一定间隔?

问2个问题:

1.我们设计的一个燃气轮机的50MW的发电厂,采用TN-C系统,我看了主设的0.4kV配电系统图(厂用电),到电机的全是3芯电缆,电机保护接地是在现场直接将外壳通过扁钢与厂区接地干线连接,这种做法是否可行?(主设说是DL/T 5153-2002 中4.2.2要求低压用三相三线制)

2.为什么主厂房的防雷引下线只和基础接地网连接,不能和厂房(地坪层以上)的接地线连接(厂房的接地线是和基础接地网连接了),而是设置一定间隔?

谢谢大家帮忙解答!!

免费打赏
blade_longqc
2012年03月02日 14:23:07
2楼
没有人帮忙回答吗?自己顶啊!今天又在争论了!
回复
lingxuct
2012年03月02日 15:24:17
3楼
1、完全可行。

2、是这样的,接地装置可以共用,引下线不能用作保护线。
回复
blade_longqc
2012年03月02日 15:33:53
4楼
太感谢了,谢谢啊!
回复
zyz8438
2012年03月02日 15:35:15
5楼


1、TN-C系统,到电动机就是3芯电缆。电动机外壳就地与接地网连接。

2、防雷接地线与其他接地都是接到基础接地网,但二者需保持一定距离,防止对其他电子设备造成干扰。
回复
blade_longqc
2012年03月02日 15:43:13
6楼


意思是说TN-C,到电机的电缆不能用4芯的?我想如果是四芯直接用PEN接电机PE端子,这样是否可行?
回复
killazy
2012年03月02日 16:14:23
7楼

1、根据GB50057,6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
所以我觉得不可行。
2、共用的是接地装置而不是引下线。
回复
zyz8438
2012年03月02日 16:41:01
8楼


不是不可行,而是太浪费!
回复
blade_longqc
2012年03月02日 16:44:19
9楼


大家争论的就是这条,有人说不行,有人说行,我也很迷惑!
回复
blade_longqc
2012年03月02日 16:45:01
10楼

明白了,谢谢啊!
回复
killazy
2012年03月02日 16:54:00
11楼
这是2010年规范的强条,要严格执行的吧
回复