人防地下室中的防爆电缆井要不要设防爆地漏?
詹小楠
詹小楠 Lv.6
2004年02月18日 22:59:53
只看楼主

同题

同题
免费打赏
qja989
2004年02月19日 08:33:59
2楼
防爆波地漏的设置是没有具体的要求的,凡需设置地漏的地方应当设置防爆波地漏(防护单元内)。防爆电缆井中没有积水,也不应当有水进入,故不需设置防爆波地漏。
回复
ahajy
2004年02月21日 13:20:53
3楼
不用设
回复
sxh123456
2004年02月21日 13:44:31
4楼
同意楼上两位!
回复
wyw1860
2004年02月21日 15:09:59
5楼
没有水产生
回复