【探讨】satwe周期比的调整方法
北京院小李飞刀
2012年03月01日 12:34:46
来自于PKPM
只看楼主

9.8 周期比: 9.8.1 规范要求: (1) A级高层扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比≤0.9; (2) B级高层、混合结构高层、高规所指的复杂高层应≤0.85。 (3) 多层不要求,但不应大于1(即不应出现扭转为第一振型)。 9.8.2 不能满足时的调整方法: (1) 通过调整结构布置,提高抗扭刚度。由于结构外围的抗侧力构件对结构的抗扭刚度贡献最大,所以总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,或适当削弱结构中间墙、柱或梁的刚度。

9.8 周期比:

9.8.1 规范要求:

(1) A级高层扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比≤0.9;

(2) B级高层、混合结构高层、高规所指的复杂高层应≤0.85。

(3) 多层不要求,但不应大于1(即不应出现扭转为第一振型)。

9.8.2 不能满足时的调整方法:

(1) 通过调整结构布置,提高抗扭刚度。由于结构外围的抗侧力构件对结构的抗扭刚度贡献最大,所以总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,或适当削弱结构中间墙、柱或梁的刚度。

(2) 利用结构刚度与周期的反比关系,合理布置抗侧力构件,加强需要减小周期方向(包括平动方向和扭转方向)的刚度,削弱需要增大周期方向的刚度。

(3) 当结构的第一或第二振型为扭转时,可按以下方法调整:

a. 结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。当第一振型为扭转时,说明结构的抗扭刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向一般都靠近X 轴和Y 轴)的抗侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。

b. 当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的抗侧移刚度相差较大,结构的抗扭刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的抗侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的抗侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。

c. 在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足规范要求(第二振型为扭转时,周期比较难满足规范要求)。

【来源】http://blog.sina.com.cn/sanrenxingjiegou(三人行课件) QQ群:90064845 216798593


[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-3-18 16:51 编辑 ]
免费打赏
huangxiang000
2012年03月01日 14:21:53
2楼
很不错,支持
回复
nicholaseric
2012年03月01日 14:38:03
3楼
还不错,谢谢,收藏了
回复
libbb_1
2012年03月01日 16:40:27
4楼
很不错,很实用
回复
nstopwuyp
2012年03月01日 17:33:45
5楼
一直都是这个文章,翻来覆去。
回复
longxiaoyan1
2012年03月02日 08:47:18
6楼
不错,总结的很好
回复
lisisi1
2012年03月03日 10:04:49
7楼
很好,希望有其他的调整方法
回复
bobby044
2012年03月03日 16:52:38
8楼
感谢楼主分享,谢谢了
回复
wenzhou5a
2012年03月04日 12:57:47
9楼
很好的帖子,谢谢了
回复
huangxiang000
2012年03月05日 09:08:28
10楼
.8 周期比:



9.8.1 规范要求:



(1) A级高层扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比≤0.9;



(2) B级高层、混合结构高层、高规所指的复杂高层应≤0.85。



(3) 多层不要求,但不应大于1(即不应出现扭转为第一振型)。



9.8.2 不能满足时的调整方法:
回复
土木王子
2012年03月05日 10:24:12
11楼
很不错,我感觉调整这些就是调整结构的刚度,把剪力墙放置在对刚度贡献大的地方。
回复

相关推荐

APP内打开