1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?3。管材都采用镀锌钢管可以吗?
1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?
2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?
3。管材都采用镀锌钢管可以吗?
2楼
如果是给排水出身问这种问题就有点太……
建议看看课本水泵及水泵站。
回复
3楼
问题1:偏心异径是为了防止气蚀,偏心异径的安装要做成管顶平,这样空气就不会聚集,因为吸水管端有负压,如果同心异径,大管径端管顶易积气而不能排出。出水管是正压状态,用同心即可。
问题2:当然不用。
问题3:消防管大管径的一般不用镀锌钢管。可用焊接钢管或无缝钢管镀锌,二次安装。
回复
4楼
楼上正解,但还想问一下:什么时候用什么管材,请指教
回复
5楼
看规范条文说明吧,你的问题都有回答
回复
6楼
1.偏心异径是为了防止气蚀,
2.出水管不必用,
3.用可以,但没有必要,用焊接就可以了。
回复
7楼
对于太基础的问题,建议还是自己多看看手册规范。
回复
8楼
上课时老师应该讲得很清楚的,一定是楼主翘课没听到吧:)
回复
9楼
呵呵,大家都讲得不错啊。
回复
10楼
8809055为正解
回复
11楼
同意8809055的解析.
回复