注考供配电专业第2天上午最后一题(找错)应选错3处
lk0708
lk0708 Lv.2
2006年09月25日 09:21:56
只看楼主

第1错是主开关2极错了,第2错是漏电开关1极错了,第3是插座系统应改为TN-C-S配线,插座配线系统错了,原图配2条线,应该改为配3条线

第1错是主开关2极错了,第2错是漏电开关1极错了,第3是插座系统应改为TN-C-S配线,插座配线系统错了,原图配2条线,应该改为配3条线
免费打赏
bxqwq
2006年09月26日 19:49:31
2楼
还有单相电流大于30A应为三相四线制,还有电源处应做重复接地,
回复
huzhifei100
2006年09月27日 08:33:11
3楼
漏电开关接线错误
回复
hyj8006
2006年09月27日 09:21:08
4楼
电能表接线错误
回复
hhy-hhy
2006年09月28日 23:47:15
5楼
应为4处错,第1错是电源进线相线和PEN线标错;第2错是电源进线进入建筑物后未装隔离电气;第3错是装有插座漏电保护的系统应为TN-C-S或TN--S接地系统;第4错是漏电开关1极错了。
回复
shejiyes
2006年11月23日 22:53:54
6楼
应为4处错,第1错是电源进线相线和PEN线标错;第2错是电源进线进入建筑物后未装隔离电气;第3错是装有插座漏电保护的系统应为TN-C-S或TN--S接地系统;第4错是漏电开关1极错了。
回复
sunlight1689
2006年12月02日 15:53:46
7楼
插座一定要接地吗?
回复
sunlight1689
2006年12月02日 15:54:58
8楼
如果这题选三个错误,我宁肯与建设部打官司