第1错是主开关2极错了,第2错是漏电开关1极错了,第3是插座系统应改为TN-C-S配线,插座配线系统错了,原图配2条线,应该改为配3条线
第1错是主开关2极错了,第2错是漏电开关1极错了,第3是插座系统应改为TN-C-S配线,插座配线系统错了,原图配2条线,应该改为配3条线
2楼
还有单相电流大于30A应为三相四线制,还有电源处应做重复接地,
回复
3楼
漏电开关接线错误
回复
4楼
电能表接线错误
回复
5楼
应为4处错,第1错是电源进线相线和PEN线标错;第2错是电源进线进入建筑物后未装隔离电气;第3错是装有插座漏电保护的系统应为TN-C-S或TN--S接地系统;第4错是漏电开关1极错了。
回复
6楼
应为4处错,第1错是电源进线相线和PEN线标错;第2错是电源进线进入建筑物后未装隔离电气;第3错是装有插座漏电保护的系统应为TN-C-S或TN--S接地系统;第4错是漏电开关1极错了。
回复
7楼
插座一定要接地吗?
回复
8楼
如果这题选三个错误,我宁肯与建设部打官司
回复