变压器短路电动力的问题请教
lthlcl@co163
2006年09月25日 09:07:22
来自于变压器
只看楼主

请问一下做变压器基础时,在核算变压器荷重时除了考虑变压器器身的重量之外还需要考虑变压器短路时的短路电动力吗?

请问一下做变压器基础时,在核算变压器荷重时除了考虑变压器器身的重量之外还需要考虑变压器短路时的短路电动力吗?
免费打赏
ccc678
2006年09月25日 10:40:26
2楼
短路电动力和基础有关系吗?
回复
lthlcl@co163
2006年09月25日 15:37:30
3楼
短路电动力也有轴向的力啊,应该向下有个冲力吧?
回复
fifitony001
2006年09月25日 19:02:12
4楼
计算荷载不必考虑这个吧,这个问题还是在校验导体的动稳定时再考虑吧。
回复
ycwb2002
2006年09月25日 20:17:23
5楼
这是变压器设计人员的事,不过你在选型时应该针对要选用变压器的负载情况对变压器提出技术要求,设计人员会根据你的要求设计的.
回复
lthlcl@co163
2006年09月25日 23:01:46
6楼
意思就是说变压器短路电动力是内部的作用力,不用考虑?
回复

相关推荐