【请教】电线管预埋的实际问题
wzx_821
wzx_821 Lv.4
2012年03月01日 10:28:59
来自于照明工程
只看楼主

1.电线管预埋时,会提到一个弯曲半径的情况,例如:PVC管暗埋,弯曲半径应大于6倍管外径,那实际操作时应如何判断已经达到此要求,找圆心求弯曲半径也不现实啊,是不是根据角度判定?2.PVC管在现浇混凝土板上不应在钢筋交叉处配管或钢筋下交叉配管,是什么原因呢,就算产生空鼓,可在其他地方配管差不多啊。请各位高手赐教,谢谢!

1.电线管预埋时,会提到一个弯曲半径的情况,例如:PVC管暗埋,弯曲半径应大于6倍管外径,那实际操作时应如何判断已经达到此要求,找圆心求弯曲半径也不现实啊,是不是根据角度判定?
2.PVC管在现浇混凝土板上不应在钢筋交叉处配管或钢筋下交叉配管,是什么原因呢,就算产生空鼓,可在其他地方配管差不多啊。
请各位高手赐教,谢谢!
tongxindzyx
2012年03月06日 20:14:59
2楼
第一个问题基本不用考虑!施工人员正常施工是无法达到最小要求的!那样的很累人的!或者说是故意做的!第二个问题是怕钢筋把管压扁掉!
回复
dianqipanli
2012年03月06日 20:28:20
3楼
钢筋交叉处受力比较大吧?
回复
wzx_821
2012年03月18日 10:54:22
4楼
哦,茅塞顿开,谢谢各位
回复

相关推荐

APP内打开