dn90的PE管道最多可以铺设多长——仍可已满足二层楼房约100户居民集中区的供水?谢谢!
dn90的PE管道最多可以铺设多长——仍可已满足二层楼房约100户居民集中区的供水?谢谢!
12楼
水力计算,水头损失,管长,局部阻力
回复
13楼
昨天我找了单位里设计科,他给我——经济流量的数据:dn400以下 大约流速0.6~0.9m/s,dn400以上 0.9~1.4m/s , 按照流量公式Q=3.14*半径平方*流速*时间,单位换算到吨/天。大约dn100管道供水600~700吨/天(我没算出来),我只是从他这个结果推算出来dn90管道供水216~567吨/天。假设:高峰系数为1.5或1.6,人均用水(包括公用事业)300升/天,250户*3人,算到大约用水300吨/天。得出结论:dn90应该够用了,但是不能够设立消防。
回复