我在设计过程中遇到很多的设计人员他门一会让我超长设缝一会又不设缝啊郁闷啊我在大连学习高层讲座时张维斌老师讲的设计也是这样啊到底怎么回事啊大师快点拨一下吧
我在设计过程中遇到很多的设计人员他门一会让我超长设缝一会又不设缝啊
郁闷啊
我在大连学习高层讲座时张维斌老师讲的设计也是这样啊
到底怎么回事啊
大师快点拨一下吧
2楼
留后浇带 掺外加剂 加强带,还要从施工方面控制,必要时还使用预应力.网上搜索一下,找些资料看一看.这方面资料很多.设计时一定要慎重
回复
3楼
当然得设!
回复
4楼
3楼大哥真是言简意赅啊
回复
5楼
按超长结构的具体情况来考虑是否设缝.
需要考虑建筑平面和立面的形状和刚度是否均匀,地基基础类型及沉降值,建筑物超长的长度,层高的差异,温度的影响,保温隔热的措施,以及抗变形能力所采取的措施等.
请参考.
回复
6楼
构造上有规定不同结构类型多少长度以上要设缝,略大于规定要求的可以留设后浇带,2楼的说的很明白了。后浇带留置位置应为受力影响较小部位
回复
7楼
超长不是很多,后浇带施工有困难时可以选择用膨胀带,中间加宽2000的膨胀带,施工时同时浇注,只是膨胀带要加膨胀剂而已,效果还是不错的。
回复
8楼
超长要设缝,或后浇带,如果不设可采用专门的一次浇注的填加剂,造价比较高.
回复
9楼
说得很全面了。。
回复
10楼
我认为超长结构应该加加强带,后浇解决沉降比较好
回复