请高手为除尘系统诊断!
tomshjm
tomshjm Lv.2
2006年09月23日 20:58:10
来自于大气治理
只看楼主

本人最近碰到一个除尘系统,情况如下:脉冲布袋除尘器:过滤面积130平方米,筒径2.5米,阻力约1200-1500Pa;风机:4-72No8c风机,22千瓦,1600转,风量17920-31000,全压1843-2471;管道:直径500mm的管道20米左右,直径400mm的管道15米,直径150的支管5根,其中四根长约2。5米,一根长8米;吸风罩:共5个,敞口式上吸风,罩口向下,1100mm*300mm方口,上吸口接直径150的支管。

本人最近碰到一个除尘系统,情况如下:
脉冲布袋除尘器:过滤面积130平方米,筒径2.5米,阻力约1200-1500Pa;
风机:4-72No8c风机,22千瓦,1600转,风量17920-31000,全压1843-2471;
管道:直径500mm的管道20米左右,直径400mm的管道15米,直径150的支管5根,其中四根长约2。5米,一根长8米;
吸风罩:共5个,敞口式上吸风,罩口向下,1100mm*300mm方口,上吸口接直径150的支管。
弯头:500mm弯头五个。
粉尘性质:超细碳酸钙,粉末状,极轻。
系统问题:设计要求为吸风罩罩口以下60cm处风速为0.6m/s,但没有达到设计效果,仅在罩口处有0.5m/s的风速
具体如下图:
免费打赏
abncdd
2006年09月26日 18:38:52
12楼
根据要求,在离吸罩0.6m处吸风速度为0.6m/s,根据公式
L=VF=0.5(10x2+2F)v----------------------中国建筑工业出版社《工业通风》
v:控制处点吸入风速
x:控制点到吸气罩距离
L:吸风罩吸风量
F:吸气口面积。

计算得风量为4600m3/h
管径为150mm,风速为75m/s, 动压为3412,比摩阻约为450pa/s,所以每一段分支管的阻将会很大,所以刚靠换风机来解决问题我觉得效果不大,而且因为风速比较高,噪音会是另一个问题。



回复
abncdd
2006年09月26日 18:40:41
13楼



同行啊,在那里啊?
回复
tomshjm
2006年10月19日 19:32:49
14楼
谢谢各位热心的网友,问题已经解决,加大支管和更换高压风机,现在效果比较满意。