某住宅及地下室防排烟图纸
lingxi_cn
lingxi_cn Lv.7
2012年02月28日 17:10:01
只看楼主

图纸简介: 福建某住宅及地下室防排烟图纸。包括平时防排烟。人防。 附件名:20122221329901223608.rar 文件大小:1375K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

福建某住宅及地下室防排烟图纸。包括平时防排烟。人防。



附件名:20122221329901223608.rar

文件大小:1375K

(升级VIP 如何赚取土木币)

vk3001h
2012年02月29日 11:27:10
2楼
总体来说,比较细致和完善的一套图纸。但是白玉微瑕,有以下不足:
1、设计说明中,《人民防空工程设计防火规范》标准号GB 50098-98)(2001年版)已作废,现行标准号是GB 50098—2009。使用作废规范是强条错误。
2、既然是六级二等人掩、滤毒通风量2m3/h.人、1251人,那么滤毒通风量应该是2502。不深究的话,用2台1000+1台500的过滤吸收器足矣,顶天了用3台1000。为什么要用4台1000呢?不用考虑防毒通道换气次数。防毒通道面积不过3.2*2.4,按4.2m高、50次换气也不过1600。
3、气密测量管平面位置都很靠近门扇,个别测量管管中距门扇边缘只有50mm,这显然是无法安装的。
4、自2011年3月1日起,SR系列过滤吸收器禁止使用,应使用新型RFP系列过滤吸收器。
5、采用3台DJF-1型脚踏风机不妥。虽然总风量满足了清洁通风量的需求,但是在滤毒通风状态下,使用1台风量只有1860,不能满足要求;使用2台则有3720,又远超2502。滤毒通风应该单用4台700风量的F270-1手摇风机。实际上,北京人防办要求全部使用手摇风机,不采用脚踏风机,原因就是脚踏风机单台风量太大,不利于在不同通风状态之间切换。
回复
非诗
2013年10月08日 13:06:27
3楼
我也学习学习
回复
tumu87654321
2013年10月09日 23:35:49
4楼
学习了,感谢楼主的分享
回复
kyt1217374539
2014年01月08日 16:30:35
5楼
学习了。感谢楼主!!!
回复

相关推荐

APP内打开