38层的建筑消防水源问题,能不能直接从市政管网吸水(设计高位水箱稳压),还是其它消防水池,哪一种好?谢谢赐教。

38层的建筑消防水源问题,能不能直接从市政管网吸水(设计高位水箱稳压),还是其它消防水池,哪一种好?谢谢赐教。
免费打赏
xuhuan
2004年02月16日 20:38:34
2楼
市政同意你直接吸水么
回复
shuidishichuan
2004年02月16日 20:38:50
3楼
不能,要设消防水池
回复
liangfp
2004年02月17日 09:54:27
4楼
如果市政同意你直接吸水,可以采用青岛效能设备公司的水泵直接从管网吸水比建水池好,否则,就必须建水池。
回复
rockfan
2004年02月17日 11:51:50
5楼
要建水池的话,可能会比较大,这样做可以节省土建投资。充分利用地下层面积。
回复
1213
2004年02月17日 12:14:31
6楼
根据具体情况确定,.........................................
回复
zzg1880
2004年02月17日 12:19:50
7楼
要设置水池,直接吸水会产生诸多的副面影响,从理论上同不过。
回复
zzg1880
2004年02月17日 12:21:34
8楼
一旦由于管网由于负压而被污染,责任重大。
回复
8809055
2004年02月17日 12:57:57
9楼
上海地区可以根据《民用建筑水灭火系统设计规程》,有条件的设100m3的消防储水池。不是强制性。如果消防部门同意,不设水池也可。其他地区则应设消防水池,且储水量要求更严,一般可能不考虑火灾期间的补水,把室内消防水量全部储存。38层一般室内消防要540m3。室外消防水量是否储存,还要与当地自来水和消防部门共同协商。
回复
8809055
2004年02月17日 13:00:52
10楼
zzg1880君,消防泵直接从管网吸水,应根据建筑给排水设计规范3.2.5条第1、2款,设倒流防止器。
回复
qja989
2004年02月17日 16:23:44
11楼
必须建造水池。