建规上关于闭式自喷系统的规定:建筑面积超过1500平米的木器厂房要设自喷系统,但关于库房的规定里没有涉及到木器库房,是否意味着不需要设,我这有个工程建筑面积9000平米,檐口高度10.75,屋脊高度11.95的木器成品库房,请问大家需要设自喷系统么,跟面积大小是否有关?谢谢!
建规上关于闭式自喷系统的规定:建筑面积超过1500平米的木器厂房要设自喷系统,但关于库房的规定里没有涉及到木器库房,是否意味着不需要设,我这有个工程建筑面积9000平米,檐口高度10.75,屋脊高度11.95的木器成品库房,请问大家需要设自喷系统么,跟面积大小是否有关?谢谢!
12楼
怎么能不设????????????????
回复
13楼
如果抠规范字眼的话,不设似乎也说得过去,但一定要消防局同意
但我认为库房的危险性比厂房还要大,应该设
另 我认为即使新规范没有说要设 我们从消防安全角度考虑也要设
个人观点
回复
14楼
个人观点;应该要设.感觉也可以划到厂房里(消防部门可能会这么说的),低规上说的我们个人理解和消防部门的不太一样,我们抠字眼,他们比较和现实相结合的.
回复
15楼
估计规范考虑的是:木器厂房工作中会有刨花,人员引发火灾的危险,而库房都是成品,人为因素小,相对危险性小些,以上仅为揣侧。
回复
16楼
规范也是人编的,人的眼睛看不到周围360度里的所有东西,规范也不可能做到面面俱到,但是我们应该把规范上没有考虑的东西考虑到,这也是我们设计的任务。
回复
17楼
从火灾危险性上来说,这个库房的危险程度非常的大,,规范先给你一个精神,然后再细化其实就是举例。。世界这么大肯定有不少东西他举例不到的。。。我觉得应该做。。。然后再和消防局沟通一下。。
回复
18楼
出于安全考虑我个人觉得应该设,但是觉得还要考虑甲方要求。
回复
19楼
我觉得应该设,木器房面积那么大,而且危险程度不小于厂房。
回复
20楼
图书馆能用吗?
回复
21楼
楼上的,请你说具体点啊?
回复