建规上关于闭式自喷系统的规定:建筑面积超过1500平米的木器厂房要设自喷系统,但关于库房的规定里没有涉及到木器库房,是否意味着不需要设,我这有个工程建筑面积9000平米,檐口高度10.75,屋脊高度11.95的木器成品库房,请问大家需要设自喷系统么,跟面积大小是否有关?谢谢!
建规上关于闭式自喷系统的规定:建筑面积超过1500平米的木器厂房要设自喷系统,但关于库房的规定里没有涉及到木器库房,是否意味着不需要设,我这有个工程建筑面积9000平米,檐口高度10.75,屋脊高度11.95的木器成品库房,请问大家需要设自喷系统么,跟面积大小是否有关?谢谢!
22楼
你属于丙类库房。丙类库房一个防火分区的最大建筑面积是有要求的,9000m2的建筑面积远远超过一、二级耐火等级6000m2的要求,必须上喷淋。(建规表4.2.1)。况且尚不知你的货堆高是否超过7.5m。如果超过,就属高架库房,你就更得上喷淋了。(建规8.7.1条二款)
回复
23楼
高架设,否则就不设了,只能这样了!
回复
24楼
库房和厂房在消防上完全是两个不同的范畴.
规范考虑的是:木器厂房会产生刨花,锯末,且有人员活动易引发火灾的危险;
而库房都是成品,人为因素小,相对危险性小.
故在规范上区别对待.
你的库房从建筑设计防火规范8.7.1之一二款可不设喷淋. 但你面积为9000m2
已超过上规范第4.2.1条(表4.2.1)丙类库房(单层)容许的面积,按照该表注3应
设自动喷水灭火系统
回复
25楼
从厂房和库房的防火分区面积等方面来看 ,库房的防火要求更严格一些,再有,9000平方建筑面积已超出一个防火分区的面积要求,因此我认为这个工程必须设自喷。
回复