地下室防排烟风机问题
wsg40
wsg40 Lv.2
2006年09月23日 09:43:45
来自于防雷减灾
只看楼主

  我做的一个工程,地下室有一台原设计为消防防排烟用途的风机,因地下室平时为地下车库用,现在业主要求在风机的控制盘内加一时间控制器,白天起动,晚上关掉。但是首先要满足消防的要求,即风机能够在远端(消防监控室内)随时启停,请问各位高手,可以做到吗?如何做?谢谢!!

  我做的一个工程,地下室有一台原设计为消防防排烟用途的风机,因地下室平时为地下车库用,现在业主要求在风机的控制盘内加一时间控制器,白天起动,晚上关掉。但是首先要满足消防的要求,即风机能够在远端(消防监控室内)随时启停,请问各位高手,可以做到吗?如何做?谢谢!!
免费打赏
fifitony001
2006年09月26日 19:53:54
2楼
如果风机控制箱放在消防中心还好办,在现场的话虽然也能办到,但是在控制回路增加的任何一个额外的控制点都是一个不安全的因素,所以建议还是不要这样做。他想要抽风的就要消防中心的人手动操作好了。
回复
crazyboy
2006年09月26日 22:56:20
3楼
就是个平常和消防共用的风机,加一套控制,触点和原来的控制并联,保证消防可靠就行
回复
mmhwe
2006年09月27日 09:45:08
4楼


怕就怕破坏了消防的可靠性
回复
fdx2112
2006年09月27日 12:36:33
5楼
在地下室采取就地控制和消防控制室的风机直拉线控制互锁,火警优先。

但是时间继时器不可用,必须取消。
回复
wsg40
2006年09月27日 16:41:14
6楼
谢谢各位!
到底可不可以呀?
能否有电路控制图说明一下?
谢谢
回复