可开窗面积占面积小于5%的修车库需要机械排烟吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年02月28日 13:28:59
来自于通风排烟
只看楼主

算过可开窗面积占总面积4%左右,层高6.6,按规范是需要5%才能达到自然排烟的条件,那如果设置机械排烟的话是不是无视这些自然排烟口了?那不是浪费了,按照没有自然排烟口来算机械排烟吗?还是让建筑多开点窗?

算过可开窗面积占总面积4%左右,层高6.6,按规范是需要5%才能达到自然排烟的条件,那如果设置机械排烟的话是不是无视这些自然排烟口了?那不是浪费了,按照没有自然排烟口来算机械排烟吗?还是让建筑多开点窗?
免费打赏
夜宵77
2012年02月28日 13:29:55
2楼
在线等,急求
回复
zhaoshansi1985
2012年03月07日 18:45:24
3楼
一个可开窗面积已经比规范要少了,第二个修车库里面本身空气质量就不好,所以还是要做机械排烟的
回复
limin.ujs
2012年03月07日 19:28:58
4楼
也没说面积多少,一般需要做机械排风,兼作排烟也不是难事是。。
回复
夜宵77
2012年03月08日 08:45:11
5楼
那索性让建筑再多开点窗不更好
回复
coolheating
2012年03月08日 14:13:31
6楼
车库规范上是说大于2000方的汽车库必须做机械排烟的。
小于2000方的话,如果开窗面积、距离满足要求的话,是可以的。
其实还有个问题是如果我车库面积小于2000方,但开窗面积或者距离不满足要求的话是不是也需要做机械排烟呢,还是说小于2000方的就不用做呢。
回复
lizhenghua2004
2012年03月09日 10:35:33
7楼
回复
lsy207207
2012年03月09日 12:49:32
8楼
回复楼上朋友的话题:如果地下车库面积小于2000方,但开窗面积或者距离不满足要求的话,也需要做机械排烟。