请教高手,现在有一酒店,共有2个照明总箱:一个是992Kw,一个是656Kw,空调及消防泵等动力是550Kw,我应该陪多大的变压器呀?

请教高手,现在有一酒店,共有2个照明总箱:一个是992Kw,一个是656Kw,空调及消防泵等动力是550Kw,我应该陪多大的变压器呀?
免费打赏
ljphb
2012年02月28日 11:19:42
2楼
教高手,现在有一酒店,共有2个照明总箱:一个是992Kw,一个是656Kw,
空调及消防泵等动力是550Kw,我应该陪多大的变压器呀?
空调用电量是多少呀?
你将消防和非消防分开比谁大,取大者做总容量,再据此选择变压器。见《民用建筑电气手册》
回复
lcyj090506
2012年02月28日 12:55:00
3楼
选2000kva应该就行
回复
lingxuct
2012年02月28日 14:18:48
4楼
真是高手,“共有2个照明总箱:一个是992Kw,一个是656Kw”?

每个箱内有多少个回路,各个回路的额定值是多少,准备用什么线路供到用电器?

我怎么感觉有点大?变压器只接到这二个箱就可以了,不要配电柜了?
回复
iamokey
2012年02月28日 14:23:26
5楼
2个照明总箱:一个是992Kw,一个是656Kw,



===================================

这个比较神奇,想请教下怎么做的
回复
f051010801
2012年02月28日 14:29:36
6楼



我觉得他说的是“共有两排低压配电柜:一排是992Kw,一排是656Kw”
回复
nanhai_lin
2012年02月29日 10:43:25
7楼
不好意思,描述的不准确,一共有两个照明柜和一个动力柜:AL1:Pe=656KW,Kx=0.4 Pj=262.4KW COS∅=0.9 Ijs=443.5A。AL2:Pe=992KW,Kx=0.3 Pj=297.6KW COS∅=0.9 Ijs=551A
动力柜:AP1:Pe=550KW,Kx=0.8 Pj=440KW COS∅=0.9 Ijs=928A
这样应该配多大的变压器(箱变)
回复
任逍遥
2012年03月01日 10:39:54
8楼
这样算的话配2台630的箱变就可以了
回复
xingyundehaibin
2012年03月01日 10:44:30
9楼
S=Pe/0.8*0.9 Pe=Kx*Pc Kx=0.45
回复
z425286480
2012年03月04日 18:13:05
10楼
学习了
看看
回复