30KW电动机启动问题?
new_cai
new_cai Lv.2
2006年09月22日 17:21:04
只看楼主

各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?谢谢~!

各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?
谢谢~!
免费打赏
liuxuesheng-001
2007年01月08日 15:50:01
32楼
看你的变压器是多大的,如果像我们的1600KVA的就没问题,要不你就设计个启动柜也不麻烦,还保险。
不过还的看你的是什么的电动机?
回复
rutherfold
2007年01月08日 16:10:50
33楼
属笼电机从理论上讲,都可以直接启动,只要你变压器容量足够大.
一般来说45或55以上要考虑降压启动.
我曾经调试时2*250KW的电机直接启动
回复
zzhspeed
2007年01月08日 16:12:43
34楼
30KW也不属于什么大电机,还扯什么变压器啊。变压器不附加散热措施,短时间可以超载20%,一个小小的电机算啥!
回复
zb___1981
2007年01月08日 16:17:29
35楼
没有绝对的说法,要看电机与变压器的比值,变压器大,允许直接启动的功率就大,具体数值有手册可查。
启动电流通常是4--7倍。
30KW的启动电流最多也就是420A(60*7),哪来的600A
我支持你的看法没有绝对的
回复
wangkaiyimian
2007年01月08日 17:00:34
36楼
15kw以上都要考虑降压启动的话,对于大宗工业用户来说那就太多了,简直要整死人,没必要啊。我们厂55kw的皮带运输机都是直接启动。
回复
eyu1023
2007年01月08日 20:09:10
37楼
以下是引用zyz8438在2006-09-28 11:51:05.0发表的内容:
没有绝对的说法,要看电机与变压器的比值,变压器大,允许直接启动的功率就大,具体数值有手册可查。
启动电流通常是4--7倍。

支持!在我们这里,75kW的我们都是直接启动,30kW的在我们公司简直就是些小电机
回复
eyu1023
2007年01月08日 20:10:36
38楼
一般来说,我们不超过变压器容量的15%我们都是直接启动,一点问题都没有
回复
ahtan_china
2007年01月08日 21:28:05
39楼
要看什么地方。如抽液化气等易燃易爆场合,建议用软起动器。
回复
ahtan_china
2007年01月08日 21:29:05
40楼
要看什么地方。如抽液化气等易燃易爆场合,建议用软起动器。
回复
cgmcyx
2007年01月09日 14:39:58
41楼
不能的,应该采用星三角起动。
回复

相关推荐