各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?谢谢~!
各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?
谢谢~!
32楼
看你的变压器是多大的,如果像我们的1600KVA的就没问题,要不你就设计个启动柜也不麻烦,还保险。
不过还的看你的是什么的电动机?
回复
33楼
属笼电机从理论上讲,都可以直接启动,只要你变压器容量足够大.
一般来说45或55以上要考虑降压启动.
我曾经调试时2*250KW的电机直接启动
回复
34楼
30KW也不属于什么大电机,还扯什么变压器啊。变压器不附加散热措施,短时间可以超载20%,一个小小的电机算啥!
回复
35楼
没有绝对的说法,要看电机与变压器的比值,变压器大,允许直接启动的功率就大,具体数值有手册可查。
启动电流通常是4--7倍。
30KW的启动电流最多也就是420A(60*7),哪来的600A
我支持你的看法没有绝对的
回复
36楼
15kw以上都要考虑降压启动的话,对于大宗工业用户来说那就太多了,简直要整死人,没必要啊。我们厂55kw的皮带运输机都是直接启动。
回复
37楼
以下是引用zyz8438在2006-09-28 11:51:05.0发表的内容:
没有绝对的说法,要看电机与变压器的比值,变压器大,允许直接启动的功率就大,具体数值有手册可查。
启动电流通常是4--7倍。
支持!在我们这里,75kW的我们都是直接启动,30kW的在我们公司简直就是些小电机
回复
38楼
一般来说,我们不超过变压器容量的15%我们都是直接启动,一点问题都没有
回复
39楼
要看什么地方。如抽液化气等易燃易爆场合,建议用软起动器。
回复
40楼
要看什么地方。如抽液化气等易燃易爆场合,建议用软起动器。
回复
41楼
不能的,应该采用星三角起动。
回复