各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?谢谢~!

各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?
谢谢~!
免费打赏
tjw201
2007年01月07日 21:58:52
22楼
21楼说的不明白
回复
hpower
2007年01月07日 22:15:56
23楼
民规上说:大于15kW就要考虑降压启动了.
不过那好象有点过时了,现在每个工程配置的变压器一般都比较大了!对于30kW电机如果是非消防电机我想最好还是采用降压启动方式把,如果是消防电机你就采用直接启动好了,这样可靠.
回复
zxy2001_z
2007年01月07日 22:33:18
24楼
我一般大与15kW就采用降压启动了,不过并不说30 kW的不能直接启动.要看具体情况,最好是降压启动.
回复
hys_nc
2007年01月08日 00:26:10
25楼

这种做法并不正确.

一般来说,还是足够了。,没有那么小 的变压器很少见!
回复
h511240602
2007年01月08日 10:18:58
26楼
当然可以直接起动!条件是你的变压器要足够大!
回复
danhanxiong1983
2007年01月08日 10:36:43
27楼
建议采用降压启动,有利而无害嘛.代价也不大.
回复
wangchungen
2007年01月08日 11:08:58
28楼
变压器再大也不可能是空载。如果变压器已经接近满负荷了,还能直接启动?好象是大于15KW就要上降压启动哦。
回复
sunbird520
2007年01月08日 11:32:13
29楼
还是降压启动比较好,星三角的成本不是很高.
回复
cxwang001
2007年01月08日 13:42:28
30楼
30KW当然用星三角启动了。很多公司15KW都星角了!
回复
dingdong0211
2007年01月08日 15:28:38
31楼
启动电流是多少,有时还看带的负载大小,30KW可以考虑自耦降压启动或是星角启动,至于电流大小,可以按1KW2A粗略算一下,一般不会达到这个电流.我的证据是,我天天接触.启动设备完全可以自制,很好做啊.