各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?谢谢~!
各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?
谢谢~!
42楼
直接启动电流太大,启动方法很多:降压启动(星三角、自耦降压启动)、变频启动等等
回复
43楼
我单位75KW的离心水泵电机就是直接起动的。只要没有太大的电压降,没事的。书上是说大于11KW的电机都要考虑降压起动。
回复
44楼
在井下132KW的水泵都是用直接启动,变压器160KVA.
回复
45楼
一般来说,工厂正常生产时变压器的负荷为85%~95%左右,如果要启动30KW的水泵电机,则必然要降低厂内部分负荷来启动30KW水泵电机,这样一来,使用30KW水泵就有局限性。我看还是采用降压启动好
回复
46楼
规定超过10KW的电机,就要采取降压启动,一般都采用星三角
回复
47楼
当然能直接启动,我做过很多了!没有问题。水泵要求起动转矩大,最好直接起动!
回复
48楼
30KW鐨勭數鍔ㄦ満閲囩敤浜嗚ˉ鍋垮櫒浣滈檷鍘嬪惎鍔ㄥ悗锛岃兘鍚﹀畨瑁?3*30锛?100锛堿鐨勭數瀛愬紡鐢佃兘琛紵
回复
49楼
