是常高压吗?
xiaoli_me
xiaoli_me Lv.2
2004年02月16日 11:30:50
只看楼主

给水排水vol.29 no.12 2003 P69“在设置消防系统的建筑物内设消防加压泵.....消防泵直接从管网吸水供建筑物灭火。这样县城就成了一个名副其实的常高压消防给水系统”虽然水池在高处,但还是得用泵加压,应该不算是常高压消防给水吧

给水排水vol.29 no.12 2003 P69“在设置消防系统的建筑物内设消防加压泵.....消防泵直接从管网吸水供建筑物灭火。这样县城就成了一个名副其实的常高压消防给水系统”虽然水池在高处,但还是得用泵加压,应该不算是常高压消防给水吧
liangfp
2004年02月16日 15:44:34
2楼
设置在建筑物内供某个区域的消防供水是临时高压,不是常高压,
回复
zjf2002
2004年02月16日 16:05:47
3楼
应该不算是常高压消防给水!
回复
qja989
2004年02月16日 17:51:06
4楼
要用设备来满足常高压是很困难的,要考虑许多方面的问题。如果一个县城采用高位水池实现常高压,从理论上是可以的,要考虑的问题也很多,如地形、人口、建筑物设置地点、水压、水头损失等等。现实中是不可能的。
回复
伯大哥
2004年02月17日 10:44:02
5楼
市政给水能达到最不利点给水压力和流量要求的就可以作为常高压系统。
回复

相关推荐

APP内打开