消防水池
pumpkin137
pumpkin137 Lv.2
2006年09月22日 14:42:19
只看楼主

去年考试题17题2根进水管连续进水36立方/h,到底要不要扣除呀.还有18题枝管进水呢,消防水池要不要考虑室外消火栓的用水量

去年考试题17题2根进水管连续进水36立方/h,到底要不要扣除呀.
还有18题枝管进水呢,消防水池要不要考虑室外消火栓的用水量
免费打赏
ylw94
2006年09月22日 15:04:56
2楼
有两个市政的是水源时可以扣除,枝管进水应该考虑室外消防用水量。
回复
pumpkin137
2006年09月22日 16:11:01
3楼
你能确定么,17题2根进水管连续进水36立方/h就能保证室外用水量了?
回复
xiaoxiang9966
2010年06月28日 17:26:26
4楼
路过学习学习
回复