早上安保的人过来说闻到安保宿舍区配电柜有很大的烧焦味,让过去看一下,到达现场,打开配电柜,又吓了一大跳,不是因为里面烧了,而是烧的这么严重但所有的闸都没跳,更可怕的是一芯电缆的绝缘已经烧都没了,竟然贴在配电柜上,和配电柜接触的部分熏着黑烟,中间只有很少一点融化的绝缘隔着,以前我对配电柜的柜体没有多少危险感,第一次感觉配电柜体这么危险,看来所有的和电沾边的东西一点要先试着接触一下,确认没电才能动手。
早上安保的人过来说闻到安保宿舍区配电柜有很大的烧焦味,让过去看一下,到达现场,打开配电柜,又吓了一大跳,不是因为里面烧了,而是烧的这么严重但所有的闸都没跳,更可怕的是一芯电缆的绝缘已经烧都没了,竟然贴在配电柜上,
和配电柜接触的部分熏着黑烟,中间只有很少一点融化的绝缘隔着,以前我对配电柜的柜体没有多少危险感,第一次感觉配电柜体这么危险,看来所有的和电沾边的东西一点要先试着接触一下,确认没电才能动手。
这次事故把大闸下面的三根引线的一相绝缘烧的精光,直接变成了裸线,和这根引线临近的一个小闸烧毁,但这个闸没有跳,拆开后看也没有烧结在一起。
事故原因不明,请前辈帮忙分析,
烧成裸线的电缆是通向培训中心的主电缆,烧掉的小闸是一个餐厅供电的。这个小闸刚检查的时候从外观没发现什么异常,只是一相进线烧焦了,也没有跳,有些怀疑,打开看里面烧的很严重。如图。感觉烧的应该就是瞬间,电缆用摇表摇了一下绝缘,没有异常。问了一下培训中心那边,说没有昨天供电没有异常。
昨晚曾经下过雨,初步怀疑是大闸下的引线和小闸的引线发生相间短路,但相间短路会烧成这种状态吗,大闸下的三相引线一条烧成裸线,另外两条根部烧焦。
12楼
很有可能柜体接地没有做!
回复
13楼
很多电工在采用接线端子压接导线时,将导线弯成死弯,也是导致导线过热的原因;
这种采用十字螺丝刀紧固的方式,也很不容易将接线端子压紧;
两个接线端子压在一个出线孔也容易发热;
开关的质量;
三项用电不平衡(我亲生体验一次由此原因烧坏开关);
学习一下,弄点币
回复
14楼
接触不良,烧了呗。
回复
15楼
学习中,没见过这么厉害的!
回复
16楼
学习中,没见过这么厉害的!
回复
17楼
光是接触不良不会烧那么长的线,很可能还是到培训中心的线路有短路现象,再加上接触不良发热加剧引起!
[
本帖最后由 ch887766 于 2012-2-28 14:10 编辑 ]
回复
18楼
很多高手说的接触不良造成的,我赞成,另外就是布线要讲究合理。学习
回复
19楼
接触不良?心里还是有点小嘀咕。
回复
20楼
1. 这台柜子用了多长时间了?有没有相关的负责人定期维护?
柜子安装在什么地方?环境什么样?
2. C相用户负载有多大?
3. C相用户是开始就有这么大的负载还是后来加上去的?
4. 正反压线到底压紧没有?
回复
21楼
这种现象一般是接触不良造成的,也就是大断路器下面C相螺丝没有打紧,。。还有一个问题,一开关也不行,在严重发热时没有因为过热而脱扣,。。。
回复