【疑惑】接连出现事故,又一配电柜离奇烧了,但没有跳闸
shaoxuanhan
2012年02月27日 13:56:15
只看楼主

早上安保的人过来说闻到安保宿舍区配电柜有很大的烧焦味,让过去看一下,到达现场,打开配电柜,又吓了一大跳,不是因为里面烧了,而是烧的这么严重但所有的闸都没跳,更可怕的是一芯电缆的绝缘已经烧都没了,竟然贴在配电柜上,和配电柜接触的部分熏着黑烟,中间只有很少一点融化的绝缘隔着,以前我对配电柜的柜体没有多少危险感,第一次感觉配电柜体这么危险,看来所有的和电沾边的东西一点要先试着接触一下,确认没电才能动手。

早上安保的人过来说闻到安保宿舍区配电柜有很大的烧焦味,让过去看一下,到达现场,打开配电柜,又吓了一大跳,不是因为里面烧了,而是烧的这么严重但所有的闸都没跳,更可怕的是一芯电缆的绝缘已经烧都没了,竟然贴在配电柜上,


和配电柜接触的部分熏着黑烟,中间只有很少一点融化的绝缘隔着,以前我对配电柜的柜体没有多少危险感,第一次感觉配电柜体这么危险,看来所有的和电沾边的东西一点要先试着接触一下,确认没电才能动手。

这次事故把大闸下面的三根引线的一相绝缘烧的精光,直接变成了裸线,和这根引线临近的一个小闸烧毁,但这个闸没有跳,拆开后看也没有烧结在一起。

事故原因不明,请前辈帮忙分析,

烧成裸线的电缆是通向培训中心的主电缆,烧掉的小闸是一个餐厅供电的。这个小闸刚检查的时候从外观没发现什么异常,只是一相进线烧焦了,也没有跳,有些怀疑,打开看里面烧的很严重。如图。感觉烧的应该就是瞬间,电缆用摇表摇了一下绝缘,没有异常。问了一下培训中心那边,说没有昨天供电没有异常。
昨晚曾经下过雨,初步怀疑是大闸下的引线和小闸的引线发生相间短路,但相间短路会烧成这种状态吗,大闸下的三相引线一条烧成裸线,另外两条根部烧焦。


事故1.JPG


事故3.JPG


事故4.JPG


事故5.JPG

免费打赏
shaoxuanhan
2012年02月27日 19:52:48
2楼
这是这个配电柜的接线示意图
回复
老灰兔子
2012年02月27日 21:18:42
3楼
你这种现象不像是短路引起的,也不是过载引起的,很可能是接触不良引起发热烧坏绝缘层。
回复
zyz8438
2012年02月27日 21:36:59
4楼


支持!断路器始终没有跳闸是个很直接的例证。
回复
xdetect
2012年02月27日 22:00:15
5楼
从第一张图片看应是开关右侧接触不良引起的。
烧光外皮的那根线通过的电流大,故发热量也大。
“和这根引线临近的一个小闸烧毁”是池鱼之殃。
回复
shaoxuanhan
2012年02月27日 22:38:02
6楼
大闸下的另外两相的根部也都烧焦了是怎么回事呢,
回复
zfwkkgzjs
2012年02月27日 22:57:32
7楼
这种现象一般是接触不良造成的,也就是大断路器下面C相螺丝没有打紧,。。还有一个问题,一开关也不行,在严重发热时没有因为过热而脱扣,。。。
回复
xia63729
2012年02月28日 10:47:07
8楼
学习中。
回复
zsh340
2012年02月28日 10:50:39
9楼
除了过载就是接触不良烧起来的!只会是这两种可能、、、、
回复
星湖
2012年02月28日 10:56:50
10楼



同意
回复
mqli2004
2012年02月28日 11:37:22
11楼
疑问:楼主说“更可怕的是一芯电缆的绝缘已经烧都没了,竟然贴在配电柜上”
这个时候应该发生单相接地故障,断路器应跳闸,难道柜子没作接地保护。
回复