经典倒虹吸设计
lookingfor666
2006年09月21日 20:54:04
只看楼主

图纸简介: 一很全面倒虹吸设计,包括进出口设计和管身设计,不过由于当时我还在学校读书,可能成果不太好,望见谅! 附件名:20069211158843244767.zip 文件大小:164K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

一很全面倒虹吸设计,包括进出口设计和管身设计,不过由于当时我还在学校读书,可能成果不太好,望见谅!



附件名:20069211158843244767.zip

文件大小:164K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qvqvq
2006年09月21日 22:34:11
2楼
平面图只画了墙顶B的宽度!如果斜墙一方是对内方向的话,就和你的管子冲突了!如果向外侧的话,你少画了锥坡墙的边宽线!
回复
lookingfor666
2006年09月21日 23:44:51
3楼
问题不少,谢谢指导,还有素混凝土的伸出长度太高了,谢谢,
当时在学校还没有毕业,不过我觉得也应该有一些可取之处的,
回复
五行缺妹子
2007年07月30日 12:37:19
4楼
呵呵,学习中~~
回复
lookingfor666
2007年07月31日 08:55:09
5楼
这是我在长江水利设计院实习时的作品,应该有很多在外边学习不到的东西。
回复
wuhen200703
2007年09月07日 08:09:34
6楼
图纸不错,有参考价值啊,楼上的就不要这么苛求了
楼主都说是实习作品了.
非常感谢楼主!
回复
jiangchengqi
2007年09月07日 11:51:27
7楼
挡墙前趾应该加钢筋,加齿墙,洞身应该加齿墙
回复
jiangchengqi
2007年09月07日 11:52:45
8楼
水利绘图一般都以cm计
回复
lookingfor666
2007年09月07日 14:49:27
9楼

做过挡墙、洞身稳定计算,不加齿墙也行,挡墙上不伸出过长,不一定满足抗剪要求。
回复
lookingfor666
2007年09月07日 14:50:29
10楼

新规范水利制图是以毫米为单位。
回复
jiangchengqi
2007年09月25日 16:51:55
11楼
前趾抗弯不一定够,这个重力墙比较高