污水倒虹吸管的设计流量
浮光跃金
2016年03月10日 16:36:14
只看楼主

求问各位大神,污水倒虹吸管设两条是同时工作还是一用一备呢?如果是两个同时用的话当其中一个坏的时候另一条怎么办?

求问各位大神,污水倒虹吸管设两条是同时工作还是一用一备呢?如果是两个同时用的话当其中一个坏的时候另一条怎么办?


fangminlinying
2016年03月10日 22:32:22
2楼
设置两条,1用1备
回复
g1y2w3
2016年03月11日 01:03:52
3楼
两条同时过水,检修时关闭一条,另外一条无非就是流速快一点,水损大一些,进水水位会升高些。
若一用一备,两条管的管径都要大,浪费
回复
浮光跃金
2016年03月11日 12:50:19
4楼
fangminlinying 发表于 2016-3-10 22:32 设置两条,1用1备我觉得楼下说得对
回复
浮光跃金
2016年03月11日 12:50:41
5楼
g1y2w3 发表于 2016-3-11 01:03 两条同时过水,检修时关闭一条,另外一条无非就是流速快一点,水损大一些,进水水位会升高些。若一用一备 …原来如此,谢谢!
回复
z骁龙
2016年03月23日 19:14:03
6楼
学习一下
回复
逝水流年
2016年04月09日 08:01:15
7楼

不错的话题.............
回复
无欲则刚01
2016年09月05日 09:45:14
8楼
路过学习下
回复
huanjing188
2017年06月16日 10:58:21
9楼
g1y2w3 发表于 2016-3-11 01:03 两条同时过水,检修时关闭一条,另外一条无非就是流速快一点,水损大一些,进水水位会升高些。若一用一备 …学习了