我有一台200kvA 的变压器请问它的高压是10000伏低压380请问 高压跌落是熔断器选多大的 40安的大吗 ?低压侧用400的配套开关柜 行吗?还用假电容补偿柜吗??谢过诸位大侠!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

我有一台200kvA 的变压器请问它的高压是10000伏低压380请问 高压跌落是熔断器选多大的 40安的大吗 ?低压侧用400的配套开关柜 行吗?还用假电容补偿柜吗??
谢过诸位大侠!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
jian731201
2006年09月22日 18:20:37
2楼
40A大了,用15A的高压保险丝,400A的开关可以,电容补偿柜加不加看所带的设备是什么.最好加一个,因为供电局要求加,如不是配电房内,可以不加.
回复
zx663
2006年09月24日 19:38:43
3楼
350A的开关可以,开关不能超过变压器的百分这十.电容补偿柜加不加看你是住宅区还是工厂,工厂一定要加。
回复
ccc678
2006年09月25日 11:37:37
4楼
200KVA高压侧额定电流11.5A,配20A的高压熔丝,低压侧额定电流300A左右,配400A的万能式断路器(过载长延时可设定).无论民用还是工业,200KVA的配变都要力率考核,所以均应设电容补偿柜.
回复
bqg
2006年09月25日 17:04:35
5楼
按4楼说的去做就OK啦
回复
fanhaixiang
2006年09月25日 22:01:54
6楼

支持
回复
linhonglei
2006年09月29日 10:56:11
7楼
以下是引用fanhaixiang在2006-09-25 22:01:54.0发表的内容:
以下是引用ccc678在2006-09-25 11:37:37.0发表的内容:
200KVA高压侧额定电流11.5A,配20A的高压熔丝,低压侧额定电流300A左右,配400A的万能式断路器(过载长延时可设定).无论民用还是工业,200KVA的配变都要力率考核,所以均应设电容补偿柜.

支持
回复
之清
2006年09月29日 11:12:58
8楼
工业与民用配电设计手册
回复
hitton
2006年09月29日 15:06:26
9楼
高压熔断器20A
低压进线400A
临时用电可不考虑无功补偿
回复
wenxin_123000
2009年09月29日 15:08:16
10楼
高手好多,4楼说的很对,选 的 很好,  顶一下!