求教工厂食堂排油烟问题
nj_kisen
nj_kisen Lv.6
2012年02月25日 16:06:55
来自于通风排烟
只看楼主

本人第一次做,上截图了。求教呢!

本人第一次做,上截图了。求教呢!

图1.jpg


图2.jpg

免费打赏
chachababy
2012年02月29日 14:43:19
12楼
因为厨房负压,加止回阀是为了停机时室外的污染源不会通过排气罩直接进入灶里,设备不能跟管道硬接所以加软接,直接连了,风机的振动直接传到管道上引起振动噪音风管损坏,还有我干了这么多一直用的镀锌铁皮,1.0还嫌薄啊
回复
nj_kisen
2012年02月29日 18:26:37
13楼
喔,谢谢这位工友的耐心解释。止回阀和软连结合实际情况考虑。还有就是镀锡铁皮的事,求版主关注下。
回复
lihuajiancn
2012年02月29日 19:47:41
14楼
小心止回阀堵塞,动不了,成了你系统最大的阻力部件。经常清洗是可以,这个要开个检修口,但是业主会愿意吗?
回复
sleepsong
2012年03月01日 09:49:22
15楼
暖规10.3.13条“公共建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管,应采取防回流措施或在支管上设置防火阀。公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直风管连接的垂直处应设置动作温度为150℃的防火阀。” 根据这条规定,除了设置止回阀,还应设150℃防火阀。是不是这样?
回复
nj_kisen
2012年03月01日 23:16:17
16楼
我一直都在思考一个问题:当规范,设计思想还有业主要求发生冲突时设计人员应该如何选择。

[ 本帖最后由 nj_kisen 于 2012-3-3 13:15 编辑 ]
回复
zhang198908
2012年03月02日 15:36:45
17楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
youv179
2012年03月03日 17:41:25
18楼
学习学习啊啊、。
回复
jesslee887
2012年03月05日 09:38:33
19楼
设置防火阀,不用设置止回阀,排油烟和一般的很多户分设风机的通风系统不同,不会出现窜风的可能,风机出口做防逆风管道就行了,防止室外自然风灌入室内。
回复
nj_kisen
2012年03月05日 22:45:49
20楼
谢谢您指教咯
回复

相关推荐

APP内打开