灶台为3100x650,混凝土风道700x400。
[
本帖最后由 nj_kisen 于 2012-2-27 15:38 编辑 ]
回复
3楼
三个疑问:全压743是不是太大了。混凝土风道。用不用做放水。
[
本帖最后由 nj_kisen 于 2012-2-27 15:37 编辑 ]
回复
4楼
谢谢您
[
本帖最后由 nj_kisen 于 2012-2-27 15:36 编辑 ]
回复
5楼
请教版主,土建风道内衬不锈钢板风道不是也可以的吗?
回复
6楼
请问为什么不能用土建风道?哪本规范里有?如果坚决不能用,那么内衬钢板应该可以吧??
回复
7楼
还有一点,油烟净化器的处理能力不够,存在系统运行时风量超载的可能性。
回复
8楼
土建风道还要内衬钢板,直接用镀锌铁皮的风管就行了,图上没有止回阀没有软连接,楼主看看好的设计图纸,明白每个管件作用再去出图吧
回复
9楼
混凝土风道是不能作为排油烟管道使用,主要是内壁太容易挂油,无法清洗。另外,现在混凝土风道尺寸已经偏小,风速超过了11m/s,如果内衬钢板就更不行了,需要放大。
回复
10楼
不懂为啥做止回阀和软连接。好像可以省。而且镀锌铁皮貌似蛮薄的。
[
本帖最后由 nj_kisen 于 2012-2-28 18:24 编辑 ]
回复
11楼
根据饮食建筑设计规范JGJ64-89 中排风管内速度不小于10m/s 我取得风道风速 但是措施中说风速不应小于8,不宜大于10。因为用的是宜,而且风速快了风管上就不容易挂油,我把风速取到11。当时也考虑到建筑风道不合适,但是做钢板的话出楼板支架不好做看了楼上的内衬的方法很好,不知道直接做厚点的风管从室外上房顶行不行。请大家多指教!感谢大家!
[
本帖最后由 nj_kisen 于 2012-2-28 18:30 编辑 ]
回复