需要个排风系统,可是本人是第一次设计这个,请教下
wwk890508
wwk890508 Lv.2
2012年02月25日 11:27:57
来自于通风排烟
只看楼主

一个食品厂房,空调我设计好了,安装水机,现在需要一个排风系统,可是我没设计过这个,不是很懂,具体要求是这样的,厂房面积在3000平方左右,换气次数可以小点,要保证空调冷量,层高4米,自要排风,不要进风,需要多大的风量

一个食品厂房,空调我设计好了,安装水机,现在需要一个排风系统,可是我没设计过这个,不是很懂,具体要求是这样的,厂房面积在3000平方左右,换气次数可以小点,要保证空调冷量,层高4米,自要排风,不要进风,需要多大的风量

未命名的-1.JPG

免费打赏
lfang08
2012年02月27日 16:50:48
2楼
这要看你排风的目的是什么,卫生要求的新风?还是排除异味?若是卫生要求,按30立方米/小时.人计算,理论上没有进风就排不出去风,进出风量要平衡。若设排风就需要有门窗缝隙渗入的空气补充,如果是个封闭的空间,没有进风的途径,就排不出去风。
最近处理了几次电梯机房死机事故,就是现在机房门窗封闭的比较严密(较以前),即使加了排风扇,由于无补风途径,无新空气补入,热风排不出去,结果天热时电梯还是死机,打开窗户后就没事了。
回复
lxhxiaoxin
2012年02月27日 16:56:55
3楼
都有哪几个车间要做排风?车间是什么屋顶?
如果要求不高的话,能不能考虑无动力排风呢?
或者就直接在墙上装排风机...
回复
changlong2008
2012年02月27日 17:00:04
4楼
新手路过,学习观摩。。。
回复
baggio914
2012年02月27日 21:54:21
5楼
同意沙发的观点,不送风的话,光排是排不出去的,你可以适当补一些,保证房间是负压就可以了,补风是否加热就看房间温湿度的具体要求了
回复
junshaobaobao
2012年02月28日 08:48:43
6楼
具体那几个房间排风?排风要求要明确。
要是中间的房间排风,可考虑屋顶排风;靠外墙的房间排风可做壁式轴流风机。
回复
瑞瑞
2012年02月28日 09:29:52
7楼
1、应明确为什么要设通风,通风量怎么计算的问题。
2、楼上几位弟兄也提出,通风的概念一定是一进一出,质量守恒。
3、貌视本项目也设有空调系统,这时应注意送入房间的进风应做处理。
回复
tian1109
2012年02月28日 09:33:40
8楼
若是有吊顶的,中间房间可以考虑用新风换气机,若没有的话,可以用屋顶排风,靠外墙的可用壁式轴流风机,不过要先确定哪些房间是需要求排风的
回复
pjjstar
2012年02月28日 14:18:33
9楼
都有哪几个车间要做排风?车间是什么屋顶?
如果要求不高的话,能不能考虑无动力排风呢?
或者就直接在墙上装排风机...
回复
pjjstar
2012年02月28日 14:19:04
10楼
同意沙发的观点,不送风的话,光排是排不出去的,你可以适当补一些,保证房间是负压就可以了,补风是否加热就看房间温湿度的具体要求了
回复
gongguanglong
2012年02月28日 15:09:49
11楼
食品车间应该是菌车间,自然排风不能满足卫生要求,因为无法控制。最好是送、排均控制的通风系统,且排风需要防止风机停开时室外风倒灌的止回阀。送风要求有袋过滤,且供风量大于排风量。