空调净化系统之回、排风系统如何设置
去留无意111
2022年10月25日 17:35:03
只看楼主

知识点:空调净化回排风系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、回风管上应按设计要求设消声器、防火阀。 2、一般洁净场所的净化空气如可循环使用,应采取有效措施避免污染和交叉污染,风口应有过滤器。分别具有独立系统的青霉素厂房及其分装车间,在有发尘点排风条件下,车间回风口应安有高中效或亚高效过滤器,优先选用低阻或超低阻形式。 3、回风口上边离地宜不超过500mm,下边离地宜不小于100mm

知识点:空调净化回排风系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、回风管上应按设计要求设消声器、防火阀。

2、一般洁净场所的净化空气如可循环使用,应采取有效措施避免污染和交叉污染,风口应有过滤器。分别具有独立系统的青霉素厂房及其分装车间,在有发尘点排风条件下,车间回风口应安有高中效或亚高效过滤器,优先选用低阻或超低阻形式。

3、回风口上边离地宜不超过500mm,下边离地宜不小于100mm

4、回风口格栅应为竖条,单向流场合宜采用定风向可调风量的形式。

5、任何室内排风风口均应有空气过滤器,其类别应符合设计要求。排风对环境将造成有毒有害影响时,排风口的室内侧必须安有高效过滤器,然后是粗效过滤器、排风机、逆止阀,排风机应紧靠出口,保持排风管道为负压管道。仅含有大量粉尘的排风,排风管上应有除尘设备,确保排风浓度达标。6、排除可能含有Ⅲ类生物危险度的生物气溶胶的管道必须是不锈钢焊接成型的负压管道。排风口上的过滤装置必须是零泄漏,过滤器为B类或更高的高效过滤器。高效过滤器应有过滤器安全拆卸的措施。

7、排除可能含有Ⅳ类生物危险度的生物气溶胶除应符合要求外,必须安B、C类两道高效过滤器,排风过滤装置必须是零漏泄,必须可以现场在线扫描检漏。

8、有腐蚀性化学气溶胶的排风管道应采用防腐材料制作。


推荐资料:


排风热回收系统在工程中的应用

https://ziliao.co188.com/p35661636.html 

厂房新风排风系统

https://ziliao.co188.com/d60537.html 

免费打赏

相关推荐

APP内打开