12楼
直流和交流都可以,这个看断路器是DC操作还是AC操作。
直流就从所用变柜里面的直流屏取电,交流就在进线柜装个PT取电,其他办法就从别的段里面的柜子取电
回复
13楼
学习了
看看
回复
14楼
同意
回复
15楼
6楼正解。。。。。。。。
回复
16楼
同意,我司几个项目都是如此
回复
17楼
zyz8438 发表于 2012-2-25 16:25 可以,当高压开关柜数量较少的时候,可以采用PT二次的电源。但需要注意,这个PT最好安装在断路器的电源 …正解,我公司开关柜三只,KYN28-2,PT,10/0.1KV同蓄电池一同进直流电源模块,经整流模块后输出110V直流,提供综保工作电源。
回复
18楼
zyz8438 发表于 2012-2-25 16:25 可以,当高压开关柜数量较少的时候,可以采用PT二次的电源。但需要注意,这个PT最好安装在断路器的电源 …麻烦请教您一个问题,前两天我们PT(1000/0.1kV)二次侧端子排松动导致直流装置失电,综保停止工作,待察觉后发现蓄电池已放电多日,现在我在考虑是否需更换该蓄电池?或者通常情况这种蓄电池多久更换?目前变电站已运行3年,容量为1000KVA。谢谢。
回复
19楼
一般的没有单独直流屏或UPS直流电源的话,配网开关的操作和保护电源都是进线PT二次交流电源给的,35KV一下好像都是六七十伏左右,110以上的都是100V,机构都是不需要太多电源容量和对电源质量要求不高的弹簧操作机构。
回复