关于雨水口连接问题
zhhb0891
zhhb0891 Lv.2
2006年09月21日 10:53:26
只看楼主

求教一下:《室外排水设计规范》4.7.2 雨水口间距宜为25~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。本人现做一小区排水设计,因为是新农村建设要求不是很高,房子坐北朝南,每排16户,共26排,东西两边都规划有河道,雨水每排分东西两个方向就近排入水体,宅间路5米,可否每户放一雨水口,直接将雨水口连接起来汇流雨水排到河道?这样就省去了雨水井而且节省了空间

2006年09月21日 11:10:34
2楼
倒是有这样做的。但要是按规范最好别这样。
当然要是水量不大,主要是管径不大,管径不大于400,我也觉得这样不错。雨水口也可以按标准图选择。
回复
zhhb0891
2006年09月21日 11:13:54
3楼
路边每户一雨水口,可以收集每户的雨水同时路面的雨水也能收集,不过总感觉缺乏理论依据而且好象也与规范相矛盾,不过之前已经有过这样的例子,别人甲方也认可这样的做法认为这样比较经济适用。
回复
wooo21
2006年09月21日 21:45:23
4楼
这样可以啊,规范是死的,设计是活的。只要满足流量(管径)、和管的覆土要求就行了,相当于雨水口是检查井。
也可以做盖板沟。
不知楼主在那个地方?
回复
lb_lin_gzb
2006年09月22日 01:09:07
5楼
每户放一雨水口,直接将雨水口连接起来汇流雨水排到河道主要看是管还是盖板沟,管则不可行,盖板沟则可以!
回复
heijindishi
2006年09月22日 08:33:28
6楼
可以,考虑养护可以将雨水口作为以后的检查井使用。
回复
pangxie628
2006年09月22日 15:09:03
7楼
当然可以了啊
现在有的地方就是用一种直落式检查井
把检查井当雨水口用
这样的话管径 埋深都可以解决
而且省钱
回复
zzz_ggg
2006年09月23日 23:41:13
8楼
问题在于你的雨水口准备做多大啊?如果要满足检修要求,能下人这个人孔至少得大于600X600吧!雨水口能满足这个要求么?
还是建议不要这么做!钱也省不了多少,检修却麻烦多多,在没有对规范有深入及本质的了解的情况下,请不要违反规范,毕竟这是前辈们多年经验的总结!
回复
waterp
2006年09月24日 11:12:58
9楼
请不要违反规范,毕竟这是前辈们多年经验的总结!

是的,别为了省钱(也许不一定)而眉毛鼻子一把抓。乱!
回复
steelpe
2006年09月25日 11:47:22
10楼
请不要违反规范,毕竟这是前辈们多年经验的总结!
回复
zhhb0891
2006年09月25日 16:01:04
11楼
我这里是浙江宁波的。
4楼说的很好啊,农村不是城市里,有时候也要根据实际来的。本人这个设计的雨水口都是采用砖砌式的,下面就准备全做成检查井,既可起检查井的作用又可以收集路面雨水!我们这里新农村建设很多就是这样做的了
回复

相关推荐

APP内打开