厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!

厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!

厂房照明总箱可以如此设计吗???!!!.jpg


厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!.jpg

免费打赏
sentimental.bird
2012年02月28日 14:49:51
42楼
右下角的是其他馈线回路吗?看出线截面好小~~~
和图纸对应不上
回复
yy1267701
2012年02月28日 15:12:26
43楼
系统图与实物不符,瞎干,罚钱!!!
回复
muyuyao
2012年02月28日 15:22:35
44楼
右下角的是其他馈线回路吗?

------是的!!!

正是到照明总箱的电源!!!

与设计不符!!!

原设计照明出线是16A的断路器!!!

未经过对应的断路器!!!

是违规从断路器上口并出的电源!!!

朋友们,中午到此为止,到下午上班时间了!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-28 15:28 编辑 ]
回复
lepingluoluo
2012年02月28日 16:16:58
45楼
你拿的是不是设计草图啊,
摸索前进,充分的利用理论与实际相结合,安装完了再完善设计图!!!
回复
ccj8989
2012年02月28日 17:41:48
46楼
未见有地线的布置啊?不合要求吧?
回复
ccj8989
2012年02月28日 17:43:02
47楼
蓝图无见有地线布置呢?之后的各回路都是无地线的
回复
muyuyao
2012年02月28日 18:53:38
48楼
你拿的是不是设计草图啊,

---------是建设单位提供的竣工图纸!!!

盖有竣工图章!!!

但没有审图合格章!!!
回复
aabbcc132
2012年02月28日 20:57:50
49楼
这个图可以作为查错的典范了
回复
讹诈未来
2012年02月28日 21:55:25
50楼
我看4P+N改的挺好,照明回路,用2P的漏电不会三相电流不平横。
回复
天空蔚蓝
2012年02月29日 04:26:55
51楼
你给的图和实物真牛,是这样吗?