有一问题,此建筑不属于高层建筑,是民用建筑,但是地下室有制冷机房,发电机房,高低压配电机房,生活泵喷淋泵房等,查〈建筑设计防火规范〉上面没有关于这些房间需不需要做防排烟,我们原来就做排风,但是监理说规范上要做防排烟,但是不知道在哪查?
有一问题,此建筑不属于高层建筑,是民用建筑,但是地下室有制冷机房,发电机房,高低压配电机房,生活泵喷淋泵房等,查〈建筑设计防火规范〉上面没有关于这些房间需不需要做防排烟,我们原来就做排风,但是监理说规范上要做防排烟,但是不知道在哪查?
2楼
做通风就可以了
回复
3楼
你的制冷机房是冷水机组吧?制冷机房和水泵房是不需要排烟的
但是对于发电机房和高低压配电室是有一定的争议,考虑到你和监理需要理论,我就多说几句
1、高层民用建筑设计防火规范
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室需要机械排烟
一般的理解,发电机房属于可燃物较多,这一条你先记住
2、多层,建筑设计防火规范管
现行的建筑设计防火规范没有规定电机房和高低压配电室需要做排烟(今年12月1日将实施的新规范要求做排烟,后话,而且有一个面积的要求),有的人也做——因为规范没有规定不能做,同样也没有规定一定要做,所以你可以不做
3、你跟监理说高层超过50平方要做,但是多层没有规定,所以可以不做
4、如果你实在干不过监理,就看这一条,否则不用看
需要整改,也没什么大不了的,通风和排烟可以合用,但是我想这个应该可以说服监理
回复
4楼
谢谢先,无说得很好
回复
5楼
必须按规范进行处理,其中高低压配电机房、制冷机房、发电机房必须做通风和排烟!
回复
6楼
5楼的,关键是哪本书能查到相关的规定?我们查了几本书都没有说明,除了12.1实施有说明要做之外,其他的都没有