【求解】水池下景观照明灯设计是220V,需安装降压箱吗?
hq289460751
2012年02月24日 11:33:48
来自于照明工程
只看楼主

水池下景观照明灯设计是220V,请问需要安装降压箱吗?(就是将220V降到24V)如果必须安装的话,请注明规定和规范。

水池下景观照明灯设计是220V,请问需要安装降压箱吗?(就是将220V降到24V)如果必须安装的话,请注明规定和规范。
免费打赏
linan509
2012年02月24日 17:56:13
2楼
这个肯定是应该加的吧,220V后接的是不是应该是12V的呢?我们景观水底照明回路都是这样的,《建筑电气工程施工质量验收规范》20专业灯具安装中有些关于行灯的,您可以参考一下........
回复
dianqipanli
2012年02月24日 20:42:35
3楼
《民用建筑电气设计规范》12.9.4
喷水池的安全防护应符合下列规定:
1.
2.
3.喷水池的0.、1区的供电回路的保护,可采用下列任一种方式:
1)对于允许人进入的喷水池,应采用安全特低电压供电,交流电压不应大于12V;不允许人进入的喷水池,可采用交流电压不大于50V的安全特低电压供电;
2)由隔离变压器供电;
3)由剩余电流动作保护器保护的线路供电,其额定动作电流不大于30mA。
回复
g_jianguo
2012年02月29日 10:08:59
4楼
小弟初学学习了
回复

相关推荐