厂区所处地区偏远,市政水压水量不能满足要求,室外消防系统采用消防水池+消防泵的形式,厂区内布置室外消火栓,请问如何才能保证未发生火灾时消火栓压力大于0.1兆帕,设了室外消火栓后还需要设置吸水井吗?谢谢
厂区所处地区偏远,市政水压水量不能满足要求,室外消防系统采用消防水池+消防泵的形式,厂区内布置室外消火栓,请问如何才能保证未发生火灾时消火栓压力大于0.1兆帕,设了室外消火栓后还需要设置吸水井吗?谢谢
2楼
也刚开始接触消防泵,来学习学习
回复
3楼
设置屋顶水箱,如果楼层不高要增加加压罐增压。
回复
4楼
通过水利计算,要满足充实水柱的长度要求7-13m(你的要求是10m),还要减掉沿程和局部水头损失,这样求出泵的杨程,就可以满足出水0.1Mpa的要求了。
回复
5楼
参考一下自动喷水系统,就可以做了!
回复
6楼
我也有这个问题,就是平时消防水泵是不开的,那怎么保持室外消火栓处的0.1MPa?
回复
7楼
室外消防部分如果由消防泵(是合用室内消防泵呢,还是单独配有室外消防泵?)和水池加压供给,应该增加一套增压稳压设备;消火栓压力大于0.1兆帕是为了保证消防车顺利取水而提出的,试问,非火灾时,消防车也无需过来取水,消火栓压力有必要保证0.1兆帕吗,反之,消防泵开启,可以保证取水压力;取水井是为了消防车从水池取水的,如果水池人孔开在室外消防车容易接近的地方,可不用单独做吸水井,利用人孔取水。个人见解,希望大家批评指正!
回复
8楼
你这是临时高压,要满足最上层的消防水压。0.1只使用与室外低压系统。
回复
9楼
我也是新手什么也不懂,这需要好好虚心学习呀,这真牛,哎哎哎!
回复
10楼
学习 学习
回复
11楼
有2套泵组,一组主泵一组稳压泵加稳压罐