我刚到这个基地没多久,对这个基地的供配电系统都不熟悉。前天发生一起事故,在供电距离最远的的西库区的主电缆被铲车铲断,事故造成这条线路在事故点至发电机的几个配电箱的里的开关都烧毁了,发电机的总配电柜跳闸,两台并机运转的发电机一台停机,一台跳闸空转,请各位前辈帮忙分析一下,这个事故都存在什么问题。 首先,我个人理解和经验,一般线路短路,上一级的开关会跳闸,而不应该越级跳闸或连续一直跳到供电电源,烧毁的开关是分断能力不够吗。
二、线路部分烧毁,请问烧毁的部分只是绝缘不好吗?
三、为什么发电机有停机的,还有跳闸空转的,正常应该只是事故回路的控制开关跳闸,不应该影响到发电机啊?
这是控制通往事故点的一个100A的开关,下端的电缆有两处蹦开了,开关上端接线部分烧毁严重,上端的进线到这个箱总开关的一尺长的引线的绝缘都烧没了,但这个箱里的总开关没什么事。发电机配电室里的总配电柜上的这路开关下的出线绝缘烧毁有一尺多。
12楼
谁能算一下短路电流,线路距离比较远,这样小断路器一般分断能力是4000A~6000A,末端短路能不能超过这个值呢。
电缆烧了,应该是断路器选大了,没起到保护作用,断路器烧了,可能是分段能力不够。
[
本帖最后由 vhdlcpld 于 2012-2-23 17:25 编辑 ]
回复
13楼
有什么困惑的?断路器的分断能力不够,不能快速切除短路故障,导致发电机超负荷运行。发电机出口的断路器灵敏度不一致,有的跳开后导致发电机空转。有的没跳,直接把发电机憋停。
回复
14楼
省小钱的问题了
回复
15楼
发电机确实有保护回路,我们这边用的CAT3512B就有保护回路,在运行时,如果断路器来不及动作,而负荷超限的话,发电机会直接跳闸,回到未发电状态(空转),甚至是憋停。
回复
16楼
两台发电机一台停机一台空转分析:
停机的那台发电机组应该看他停机前的故障记录,有可能是短路过载直接把机组憋停了,也有可能是机组断路器跳掉之后机组负载突卸造成超速或其他故障停机
空转那一台发电机组断路器肯定就是短路分闸保护了。
回复
17楼
是不是设计有问题呢?
回复
18楼
回复
19楼
这个问题值得关注,期待大家的分解~
回复
20楼
1、设计问题!
2、产品选型问题!
3、产品质量问题!
回复
21楼
感谢!!!!!!!辛苦赚分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复