我刚到这个基地没多久,对这个基地的供配电系统都不熟悉。前天发生一起事故,在供电距离最远的的西库区的主电缆被铲车铲断,事故造成这条线路在事故点至发电机的几个配电箱的里的开关都烧毁了,发电机的总配电柜跳闸,两台并机运转的发电机一台停机,一台跳闸空转,请各位前辈帮忙分析一下,这个事故都存在什么问题。 首先,我个人理解和经验,一般线路短路,上一级的开关会跳闸,而不应该越级跳闸或连续一直跳到供电电源,烧毁的开关是分断能力不够吗。
二、线路部分烧毁,请问烧毁的部分只是绝缘不好吗?
三、为什么发电机有停机的,还有跳闸空转的,正常应该只是事故回路的控制开关跳闸,不应该影响到发电机啊?
这是控制通往事故点的一个100A的开关,下端的电缆有两处蹦开了,开关上端接线部分烧毁严重,上端的进线到这个箱总开关的一尺长的引线的绝缘都烧没了,但这个箱里的总开关没什么事。发电机配电室里的总配电柜上的这路开关下的出线绝缘烧毁有一尺多。
22楼
不为灌水 只为每次下点小东西有分用 感谢作者 感谢 版主!!!!!!!!!!!!1
回复
23楼
学习中.......
回复
24楼
故障点所在配电箱的总开关没什么事儿?是没烧还是没跳?……产品质量+设计+施工质量,缺一不可……
回复
25楼
管理和开关选型问题。
回复
26楼
问题就像大家说的,分为两类:一、管理;二、技术
管理上的比如直埋电缆没有地面标识,是谁验收的?验收后没有补足标识,谁管的?司机施工,如果是外来人员,没有做专门的安全培训和现场注意事项学习?厂区内动土没有办动土作业工作票,或者办了没写地下有电缆或者写了工作许可人没有现场落实和标识,现场有人监护么?如果这些都做了,那就是司机和监护人的问题了。当然,管理上的问题比较复杂,楼主其实最想知道的是技术上的问题。
二、技术。这个问题楼主最好上传一张一次接线图,要有开关,发电机,变压器以及所配的基本保护等。这里先简单分析一下,线路开关多处烧毁,说明1、短路电流很大(相对开关),第二,开关分断能力不够。一般空开都有速断功能,但开关没有起到保护作用反而被烧,说明空开选型有问题,但这么多空开同时出现选型或质量问题就很不一般。我觉得,是在设计的时候只按照负荷简单的选型了,而没有考虑到你们的发电机,我不知道你们的发电机出口电压是多少,容量是多大,是不是经变压器接负荷。但你出线电缆短路,发电机肯定向故障点输送潮流,这时系统的短路电流是很大的(估计设计的时候没算吧),而你空开的分断时间不如断路器来的快,所以在你发生短路,而空开还没有分断之前,很大的电流烧毁了你们空开和线路,由于空开没有在第一时间切除故障,故障就蔓延到了发电机侧,发电机出口断路器分断速度快,所以故障由发电机出口断路器切除,发电机肯定有保护,没保护的发电机你敢开?为什么两台发电机一台跳闸,一台没跳闸?我不知道你的接线,但我猜,应该是直供故障点电源的那一台发电机跳闸,另外一台发电机是通过其他开关并过来的。故障发生后,由于出现了短路,接地,那么你的发电机保护装置肯定接收到大电流和不平衡电流,而且有3U0,如果你们3U0投的是跳闸,那么这个保护启动跳了你们的发电机,或者也有可能是开关的速断跳了你们的发电机。这个你查查你们的发电机综保就可以了。为什么另一台没跳,因为另一台还有其他电气连接,可能接收到的3U0比较小,还没达到跳闸值时,故障就被切除了。这很正常,有一次我们厂6KV电机循环水泵单项接地,负荷短路器直接跳闸,但为这段6KV母线直供的发电机照样3U0跳闸。只能说负荷开关的分断时间有点长。建议你选用速断能力强,分断时间短的低压断路器。
回复
27楼
楼上的有道理,学习了 ,呵呵,
回复
28楼
1、不是线路的绝缘问题,是短路后烧坏的。
2、断路器有质量问题。
回复
29楼
出了这种事情,感觉问题多多呀 感觉应该是开关选型的问题吧
回复
30楼
不能不说,这是一次很严重的设计失误造成的事故,对于管理上发生这样的事情也是严重失职,但是现在的企业对于这部分的管理很松散,不像一般想象那样能做到很全面。该问题抛开管理,单纯从设计来说,没有考虑到保护的分级。也就是楼主所说的越级跳闸。空开的的质量,设计的选型,经验很重要,不过合理的数据还是要综合考虑的
回复
31楼
早上安保的人过来说闻到安保宿舍区配电柜有很大的烧焦味,让过去看一下,到达现场,打开配电柜,又吓了一大跳,不是因为里面烧了,而是烧的这么严重但所有的闸都没跳,更可怕的是一芯电缆的绝缘已经烧都没了,竟然贴在配电柜上,
和配电柜接触的部分熏着黑烟,中间只有很少一点融化的绝缘隔着,以前我对配电柜体没有多少危险感,第一次感觉配电柜体这么危险,看来所有的和电沾边的东西一点要先试着接触一下,确认没电才能动手。
这次事故把大闸下面的三根引线的一相绝缘烧的精光,直接变成了裸线,和这根引线并联的一个小闸烧毁,但这个闸没有跳,拆开后看也没有烧结在一起。
事故原因不明,请前辈帮忙分析,
烧成裸线的电缆是通向培训中心的主电缆,烧掉的小闸是一个餐厅的供电。这个小闸刚检查的时候从外观没发现什么异常,只是一相进线烧焦了,也没有跳,有些怀疑,打开看里面烧的很严重。如图。感觉烧的应该就是瞬间,电缆用摇表要了一下绝缘,没有异常。问了一下培训中心那边,说没有昨天供电没有异常。
昨晚曾经下过雨,不知道是否有关系。
回复