某工地现场施工情况
易燃火炮
2006年09月19日 21:39:49
来自于建筑施工
只看楼主

看看这些图片.作为施工现场管理人员有何感想?是否你的工地也存在这些现象???/

看看这些图片.作为施工现场管理人员有何感想?是否你的工地也存在这些现象???/

1158674165645.jpg

免费打赏
易燃火炮
2006年09月19日 21:41:22
2楼
道路未硬化严重积水
回复
易燃火炮
2006年09月19日 21:46:25
3楼
电梯井口未设置防护
回复
易燃火炮
2006年09月19日 21:48:33
4楼
电箱的配置和设置地面都不符合规范的要求
回复
易燃火炮
2006年09月19日 21:49:48
5楼
井架基础严重积水
回复
易燃火炮
2006年09月19日 21:50:41
6楼
井架缆风绳设置在脚手架上
回复
易燃火炮
2006年09月19日 21:51:55
7楼
支模立杆间距偏大且设置八字撑
回复
易燃火炮
2006年09月19日 21:52:51
8楼
支模立杆用砌块垫设
回复
cpanf
2006年10月15日 10:01:22
9楼
我无语了
回复
peiyangy
2006年11月27日 08:22:37
10楼
能看到问题,一定就能使问题得到解决,就怕有的工地已经很乱了,但却视而不见!
回复
van-z01
2006年11月27日 10:24:02
11楼
一个字:乱
回复

相关推荐

APP内打开